Наружная установка и здание. Какой противопожарный разрыв?
|
Количество просмотров - 9771
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Катя 100
|
Имеется с одной стороны: технологическая установка категории Вн (под навесом); с другой стороны: здание IV степени огнестойкости. Какой должен быть противопожарный разрыв между ними и нормируется ли он вообще? Было бы здорово, если будет ссылка на норматив.
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
Было бы здорово, если будет ссылка на норматив. В России это СП 4.13130.2009.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
а где там?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
По-моему табл. 4, некогда искать, уезжаю на дачу.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
не то...
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
технологическая установка категории Вн (под навесом); с другой стороны: здание IV степени огнестойкости Заправка что-ли? Какое производство?
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Катя 100
|
Заправка что-ли? Какое производство? здание IV степени огнестойкости - котельная Вн - технологическое оборудование для подачи топлива под навесом
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Если и установка и здание котельной одно предприятие, то не нормируется.
Генплан котельной попадает под СНиП II-89-80* (если он в РБ еще действует) п. 3.33. "Расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений надлежит принимать по нормам технологического проектирования." Для котельной технологические решения по снабжению жидким топливом были в СНиП II-35-76 на котельные установки (раздел 11) и в СНиП 2.11.03-93 на склады нефтепродуктов (раздел 10). Но там эти расстояния не нормируются.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Катя 100
|
Если и установка и здание котельной одно предприятие, то не нормируется.
Генплан котельной попадает под СНиП II-89-80* (если он в РБ еще действует) п. 3.33. "Расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений надлежит принимать по нормам технологического проектирования." Для котельной технологические решения по снабжению жидким топливом были в СНиП II-35-76 на котельные установки (раздел 11) и в СНиП 2.11.03-93 на склады нефтепродуктов (раздел 10). Но там эти расстояния не нормируются.
у меня твердое топливо
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Если и установка и здание котельной одно предприятие, то не нормируется. а где это прописано?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
СНиП II-89-80* у нас другой документ, но там аналогичный пункт имеется, который ссылается на нормы технологического проектирования.
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
у меня твердое топливо а что тогда за технологическое оборудование для подачи топлива под навесом? ленточный конвейер? он к зданию должен примыкать. или куда топливо уходит из под навеса?
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Катя 100
|
а что тогда за технологическое оборудование для подачи топлива под навесом? ленточный конвейер? он к зданию должен примыкать. или куда топливо уходит из под навеса? топливо из-под навеса пересыпается в конвейер топливоподачи
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
НДА
|
Катя, Вы себе представляете, сколько десятков тонн щепы должно быть под навесом, чтобы он относился к категории Вн ?
|
|
|
|
|