Cистема уравнивания потенциалов насосной станции. Разработка СУП?

Количество просмотров - 2900
(ссылка на эту тему)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Кто нибудь разрабатывал систему уравнивания потенциалов скажем насосной станции? вообще из чего должна состоять марка, какие чертежи прикладываются? В принципе по сути дела надо соединить одножильным кабелем все нетоковедущие части насосов между собой и присоедить их к контуру. ТО есть все что не обходимо это заложить одножильный кабель в спецификацию? Какого сечения брать кабель?

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Barmalas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2013 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Sergey. в 3-м предложении есть и ответ, если нужен пример в понедельник могу дать, но каком КАде надо

Инженер-электрик (Калининград, Россия)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2013 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

КАД любой, буду очень благодарен!

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Barmalas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июня 2013 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

sergey, на какую почту тебе скинуть пример КНС

Инженер-электрик (Калининград, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июня 2013 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел кое-что. Не совсем что нужно, но может оказаться полезным в дальнейшем.
* Эскиз БЭЗ.dwg
(104.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 179]
* Эскиз БЭЗ Model (1).pdf
(49.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 258]

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июня 2013 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Для выполнения СУП надо проложить по стене здания полосу 4х40 на высоте 0,4 м от пола и присоединить полосой на сварке или проводниками (сечением по меди наверное все-таки 16 мм кв) все металлические нетоковедущие части (рамы по насосы и шкафы, колонны здания...) и присоединить СУП к наружному контуру не менее, чем в 2х точках

Инженер (Екатеринбург, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2013 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Сечение можно поменьше выбрать, вроде бы:
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2. (ПУЭ)

Технический консультант (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines