ТКП 45-4.01-57-2012 Системы дождевой канализации. Строительные нормы проектирования
|
Количество просмотров - 10896
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поделитесь документом ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Ищу ТКП 45-4.01-57-2012 дождевая канализация, Беларусь
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Я Андрей
|
здеся
|
Конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо огромное!!!!!!!!
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите как определить ha = Нр?
ТКП 45-4.01-57-2012 Для промышленных предприятий второй группы значение hа следует принимать равным суточному слою атмосферных осадков Нр от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивно- сти Р, принятому при гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее 1 года.
Кто из Беларусии метеорологи дают справки с этими цифрами?
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Mоpоk
|
Подскажите как определить ha = Нр Рекомендации НИИ ВОДГЕО 2014г - очень доступно все расписано
|
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А вы сами считали? Предлагаемая методика расчёта суточных слоёв осадков подробно изложена в специаль- ной литературе [7; 9]. При отсутствии длитель- ных рядов наблюдений за количеством осадков для конкретных территорий при выполнении расчётов допускается пользоваться статистиче- ски обработанными данными УГМС. Значения величин Н, cs и cv для различных климатиче- ских районов РФ приведены в литературе [7; 9; 10], для отдельных крупных населённых пун- ктов – в Приложении 11. Куда уж доступней?
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
|
Mоpоk
|
Посмотрите приложение 7 8 с примером. Справочник по климату для своего региона можно найти в сети в открытом доступе ЗЫ чтот я сегодня торможу
|
|
|
|
Сантехмастер
|
Суточный слой атмосферных осадков Нр по моему в СНБ "Строительная климатология".
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хорошо, можете перевести на русский язык что это значит: Для промышленных предприятий второй группы значение hа следует принимать равным суточному слою атмосферных осадков Нр от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивно- сти Р, принятому при гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее 1 года.
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Суточный слой атмосферных осадков Нр по моему в СНБ "Строительная климатология".
В ТКП 57 есть 426 мм для Волковыска. резервуар 10 х 426 х 4,65 х 0,56 = 11000 м3?
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Сантехмастер
|
Так это вы взяли осадки за весь теплый период... а вам надо суточную величину. Для Волковыска по СНБ строительная климатология суточный максимум осадков средний из максимальных равен 37 мм, а наибольший из максимальных равен 77 мм.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ок вижу). Т. е. можно принять по СНБ? Верно? =77 мм.
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Сантехмастер
|
я изначально сомневался какую величину брать, позвонил эксперту по ВиКу, он посоветовал взять среднюю из максимальных. т.е. 37. Но почему не объяснил, к сожалению...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yfray

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Думаю, потому что, объемы меньше получаются. Дело в том что ребята (заказчик) захотели собрать весь сток с площадки в емкости, типа экологи настаивают( ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ). Вот я и умножу им 77х10х0,65х4,65 = 2350 м3 %). Подскажите, а величину hа (слой осадков отводимых на очистку при разделении) самому по рекомендациям считать? Или справку из гидромета можно заказать?
|
Проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
|