Не соблюдены нормируемые сечения шахт в здании. Помогут ли вентиляторы большей мощности?

Количество просмотров - 2649
(ссылка на эту тему)
Линкс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Помогут ли вентиляторы дымоудаления большей мощности, в случае, если при строительстве не соблюдены нормированные сечения шахт? К примеру шахта 60х60, а необходимо 120х60...как быть в таком случае? Переустройство шах в доме, который заселен нецелесообразно с экономической  стороны, помогут ли вентиляторы большей мощности? Подскажите

Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2013 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Вентиляторы то помогут, но представляете как увеличится скорость в шахте!!!

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Линкс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Сентября 2013 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Это ясно..Но разве это повлечет за собой нарушение нормативных норм?

Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2013 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Надо делать очень точный расчет, потому что потери давления могут быть слишком большими. Какие скорости у вас выходят? Негласно стараются больше 25 не брать...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Линкс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2013 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Вот наверное поэтому проектные организации не хотят браться за эту работу, точный расчет необходим, а это тщательное обследование конструкций нужно делать, просто хотелось бы знать, без изменения уже существующих конструкций каким способом можно обойти сложившуюся ситуацию

Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2013 года, 00:36
(ссылка на это сообщение)

просто хотелось бы знать, без изменения уже существующих конструкций каким способом можно обойти сложившуюся ситуацию
интересный вопрос, пожалуй никаким.

Совершенно недавно вышли нормы по расчёту дымоудаления, а до этого времени пользовались ещё союзными нормами. Но расчет от этого не стал проще, можете полюбопытствовать ради интереса.
У вас сечение шахты 600х600, а какой расход воздуха должен проходить? С чего вы взяли что сделано не правильно?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2013 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Совершенно недавно вышли нормы по расчёту дымоудаления,

Какими нормами пользуются в Белоруссии для расчета систем дымоудаления? Учитывается ли в них мощность пожара?

? (Пенза, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Декабря 2013 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Современные нормы дымоудаления очень похожи на пособия 91-го года.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Декабря 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Они не в "духе" методических указаний ВНИИПО? Приведите название, номер, хотелось бы посмотреть в подлиннике.

? (Пенза, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

хотелось бы посмотреть в подлиннике.

[улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Декабря 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines