Главная заземляющая шина. Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?

Количество просмотров - 3537
(ссылка на эту тему)
Евгений 0508
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2013 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.

Проектировщик ЭС (Санкт-Петербург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Да, вопрос интересный [растерян].  Ну пока претензий от энергонадзора на присоединение ГЗШ одним проводником к контуру заземления не было.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2013 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)


Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.
Смотря что заземлять если это большая старина то с двух сторон надо.

? (Северодонецк, Украина)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2013 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)



Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.
Смотря что заземлять если это большая старина то с двух сторон надо.
Станина двигателя извиняюсь.

? (Северодонецк, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?

Соединяйте двумя, если заземлитель протяженный.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2013 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Смотря что заземлять если это большая станина  то с двух сторон надо.

Спросили о другом.
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Iec.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Александр 156
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Февраля 2025 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, хочу поднять эту тему. Для расширения кругозора изучаю все попадающиеся под руку проекты и заинтересовался данной темой, поскольку практически в 100% проходящей через мои руки документации вижу непременное выполнение соединения ГЗШ с заземляющим устройством двумя заземляющими проводниками. Документация выполнена не связанными друг с другом компаниями и на совершенно различные типы зданий - общественные, жилые, производственные, крупные и мелкие.
Чем все-таки вызвано именно такое решение? Проштудировал всю нормативку, о которой я знаю:
- В ПУЭ 7 и ГОСТ Р 50571.5.54-2024 требований по кол-ву заземляющих проводников нет, на иллюстрациях к примеру организации СУП в здании заземляющий проводник один в обоих документах;
- В ГОСТ Р 58882-2020 требования к соединением магистралей заземления с ЗУ более, чем в одной точке содержатся только в разделах ЗУ электроустановок выше 1 кВ, а также к ЗУ взрыво- и пожароопасных объектов.
- В И 1.03-08 такое требование есть лишь для случая применения естественных заземлителей.
Остается только упомянутый выше п. 1.7.71 ПУЭ 6, неужели все дело в нем?
При этом во всех указанных документах пишется о многократном соединении с ЗУ именно в отношении магистралей заземления, а я также наблюдаю соединение ГЗШ с магистралью заземления соотв. помещения с двух концов, причем явление такое же массовое...
А вот по остальным вопросам видно, как разные люди думают и делают по разному - в отношении выбора сечений проводников СУП до того или иного оборудования, количества точек присоединения к СУП КНС и т.д. и т.п. А вот в отношении темы топика везде железно 2 заземляющих проводника от ЗУ и 2 соединения ГЗШ с магистралью УП помещения электрощитовой, как будто есть какое-то очень важное и не терпящее исключений требование, которое я не могу найти.
В общем подскажите, если знаете, зачем именно 2 заземляющих проводника до ГЗШ, и зачем непременное соединение ГЗШ с магистралью УП с обеих сторон ГЗШ? Хочется понимать первопричину этих мероприятий, а не делать по принципу "ну все так делают".

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Февраля 2025 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Два для надёжности. При повреждении одного, второе соединение остаётся. Одно, бывает, повреждается, оба сразу - маловероятно. А повреждённое неспешно ремонтируется.
Два, только для надёжности. А где-то и двух мало!
Разработчик заботится о надёжности, как считает это необходимым.
Контур в земле может подгнивать.
Большой цех и частный домик, слишком большая разница, а правила одни.
В некоторых случаях, одного вполне достаточно. Решайте сами. Сами и отвечать будете.
Соединение УП с обеих сторон, уменьшает сопротивление между элементами УП и напряжение прикосновения и увеличивает всё ту-же надёжность.
Александр 156
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Февраля 2025 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)


Два для надёжности. При повреждении одного, второе соединение остаётся. Одно, бывает, повреждается, оба сразу - маловероятно. А повреждённое неспешно ремонтируется.
Два, только для надёжности. А где-то и двух мало!
Разработчик заботится о надёжности, как считает это необходимым.
Контур в земле может подгнивать.
Большой цех и частный домик, слишком большая разница, а правила одни.
В некоторых случаях, одного вполне достаточно. Решайте сами. Сами и отвечать будете.
Соединение УП с обеих сторон, уменьшает сопротивление между элементами УП и напряжение прикосновения и увеличивает всё ту-же надёжность.

Благодарю за развернутый ответ!

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines