Замена ВЛ-10кВ на КЛ-10 кВ. Как отпайки от существующей ВЛ посадить на кабельную линию?
|
Количество просмотров - 10315
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ирис
|
Здравствуйте, уважаемые! Имею техусловия на замену существующей ВЛ-10 кВ на кабельную линию 10 кВ, мощность 3 МВт. От существующей ВЛ есть несколько отпаек, все разбросаны на некоторых расстояниях. Вопрос такой: как их посадить на кабельную линию, посредством чего? Ведь нельзя же наверное просто ответвительные муфты ставить? В ТУ об этих потребителях ни слова, на мои вопросы отвечают "Сами выдайте проектные решения". Но объект бюджетный, городские сети, могу ли я сама какие-то РУ ставить?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Михаилъ
|
Да..."попали"...
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Mav
|
У РАЙХЕМА вроде были тройниковые муфты...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
А что в цепочку их нельзы соединить? Ну будет явный перерасход кабеля...
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ирис
|
А что в цепочку их нельзы соединить? Так это не единичные потребители, уходят куда-то в жилой поселок.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Михаилъ
|
А ответвления от сущ ВЛ - ВЛ или КЛ или и то другое есть?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Все ответвления - ВЛ, в т.ч. и к трансформаторной подстанции.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Vadimovich 86
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Озвучьте сечения для кабеля и ответвлений, постараюсь помочь.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Petrov-Vodkin
|
На вскидку, может в месте ответвления КРУН поставить?
|
Инженер (Калуга, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Озвучьте сечения Кабель АСБ 3х150, сечения отходящик ВЛ неведомы, в ТУ про них - ни слова. в месте ответвления КРУН поставить Одно КРУН на все четыре ответвления или на каждое по КРУНу?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Ирис
|
Доложусь по существу вышеприведенного. Добилась от энергообеспечивающей организации, чтобы три отпайки перевели на другие фидеры, оставили одну отпайку-ВЛ на насосную станцию. Завела на нее кабель шлейфом и пошла себе кабелем до конечного пункта.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Badweiser
|
Завела на нее кабель шлейфом и пошла себе кабелем до конечного пункта.
шлейфом-значит без резания жил кабеля?
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Ирис
|
В моем понимании шлейфом, это не отпайкой от кабеля, а тем же самым кабелем привести на рубильник ВЛ и увести дальше. С разрезанием.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Badweiser
|
рубильник - разъединитель на ВЛ 10 кВ?
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Да, он самый
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
|