Определение габарита опоры ВЛ. Определять по кротчайшему расстоянию от опоры до строения?

Количество просмотров - 2636
(ссылка на эту тему)
Uzdp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Августа 2013 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые проектировщики !
Возник вопрос о правильности определения габарита опоры относительно железной дороги. В ПУЭ сказано про кротчайшее расстояние от основания опоры до габарита приближения строения... (вроде как габарит 2 на схеме).... правильно ли это ? (для меня больше интересны варианты 1 и 3)
* Схема.pdf
(11.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]

Инженер (Екатеринбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2013 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно по кратчайшему пути! 1 и 3 неправильно

Инженер (Пенза, Россия)
Uzdp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2013 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Почему возник вопрос..... Если бы за основу я взял ж.д. путь (т.е. линия), то габаритом действительно  был бы перпендикуляр до опоры, но в данном случае рассматривется ВЛ (тоже линия) и вроде как логично провести перпендикуляр (габарит) до ж.д.... В ПУЭ кстати нет слова КРОТЧАЙШЕЕ расстояние.

Инженер (Екатеринбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос о правильности определения габарита опоры относительно железной дороги

Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. Точка - опора ВЛ, прямая - ж/д путь.

Инженер (Пенза, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2013 года, 00:55
(ссылка на это сообщение)

А еще можно за габарит взять расстояние до рельса на ближайшем переезде через ЖД, или до стрелок на ближайшем вокзале...
Там написано, что габарит должен быть не меньше - значит по кратчайшему расстоянию надо мерить.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2013 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

А еще можно за габарит взять расстояние до рельса на ближайшем переезде через ЖД

не совсем до рельса.
ПУЭ-7, п. 2.5.250. При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами расстояния от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений* на неэлектрифицированных железных дорогах или до оси опор контактной сети электрифицированных или подлежащих электрификации дорог должны быть не менее высоты опоры плюс 3 м. На участках стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее: 3 м - для ВЛ до 20 кВ, 6 м - для ВЛ 35-150 кВ, 8 м - для ВЛ 220-330 кВ, 10 м - для ВЛ 500 кВ и 20 м - для ВЛ 750 кВ.
* Габаритом приближения строений называется предназначенное для пропуска подвижного состава предельное поперечное перпендикулярное пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не могут заходить никакие части строений, сооружений и устройств.

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines