Прокладка опор ВЛ-6 кВ с шагом 40-60 метров. Как документально обосновать?

Количество просмотров - 3155
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
На ВЛ были уж очень короткие пролеты, 20-30 метров, ну наши хлопцы и не поставили парочку за ненадобностью, как теперь обосновать? Тех надзор вроде как и не против но требует чтобы мы какой нить документ изыскали, пролеты получились 40 и 60 метров, ВЛ проходит по тайге

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)

Это зависит от ветровых нагрузок и галоледа. Какой тип опор, провода какого сечения?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Umbro 18 Rus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

без напряжения и типа провода вам не кто помочь не сможет

Инженер (Ижевск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

6кВ, 70 провод, на одной широте с городом Ленск строительство

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

тип опор какой, деревянные или жб?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Опоры из гнутого профиля "ЭЛСИ"

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Могу порекомендовать только Серия 3.407.2-181.09

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

и что там расстояния рекомендуемые указаны?

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

ДА есть в зависимости от типа опоры и типа провода, АС , СИП.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! вот только чтото таки сразу найти ее не получается... ссылочки не найдется?

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Я в нормаЦС видел. Сегодня пока некогда скопировать. Если завтра в pdf-е отправлю, пойдёт?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Ок!

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Августа 2013 года, 03:49
(ссылка на это сообщение)

Отправляю 4-е файла по серии. Потом все нужно будет разархивировать.
* 09.part1.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 49]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Августа 2013 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)

второй
* 09.part2.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Августа 2013 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)

третий
* 09.part3.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines