beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Территория с производственными зданиями. Пример проекта наружного освещения?

Количество просмотров - 3854
(ссылка на эту тему)
Gorg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Прошу помочь с поиском проекта по наружному освещению территории склада или промышленного предприятия. Вообщем территория с производственными зданиями. Может быть есть типовые проекты.  

Инженер (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Никаких типовых! всё сугубо индивидуально! (зависит от конфигурации объекта)
можно прожектора по периметру зданий, можно опор понаставить вдоль проездов...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Прошу поделиться опытом наружного освещения резервуарного парка СУГ. Парк на территории пром. предприятия.
Читаю ПБ 09-566-03 п.10.7-8  ... прожектора или "лампы-солнце"...  - что это за зверь такой? Запрещено ли применять уличные конические опоры с фланцевым присоединением к закладной детали + кронштейн + ЖКУ (ДНАТ). Прожектор блин... в условиях, что вокруг стоят здания и цеха, да еще как гласит п.10.8 - прожектор ставить от склада на расстоянии 1,5 длины мачты (видимо, чтобы на резервуар не упал) - это такой гемор. Да еще он бьет лучом в ограниченную область. А парк на 8 газгольдеров всего. Можно ли приравнять светильник ЖКУ на опоре к лампе-солнцу и не удалять опору на 1,5 длин от обваловки?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2015 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

ПБ 09-566-03

Статус: Не действует - Отменен. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2012 г. № 800 признано не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 27.05.2003 г. № 43

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2015 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

"Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением" приказ от 26 декабря 2012 г. N 778, "179. Общее освещение резервуарного парка осуществляется прожекторами или осветительными установками во взрывозащищенном исполнении, установленными на мачтах.
180. Прожекторные мачты для освещения территории складов рекомендуется располагать от резервуаров склада на расстоянии не менее полуторной высоты мачты".

Проектировщик ( ? , Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2015 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Смотрю, это руководство носит рекомендательный характер. Нет ли чего обязательного к применению (что может пойти в разрез с данным руководством)?
Еще интересный момент. Что есть осветительная установка? Если мачта прожекторная - то ясно, 1,5 высоты мачты отступ делаем. А если мачта не прожекторная а осветительной установки?)) 

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июля 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Нет ли чего обязательного к применению (что может пойти в разрез с данным руководством)?

Нет и вряд ли появится.
А если мачта не прожекторная а осветительной установки?

Всё равно 1,5 высоты. Похожее требование есть в ПУЭ при прохождении ВЛ мимо взрывопожаропасных объектов. Отсюда и ноги растут, чтобы при падении мачты, опоры (всё равно как она называется), провода под напряжением не попадали во взрывопожароопасную зону.
в условиях, что вокруг стоят здания и цеха

а они на каком расстоянии стоят? и какой объем резервуаров и склада в целом? если здания цехов мешают установке мачты, так и поставьте прожекторы на здания цехов, но это что-то странное - от складов СУГ расстояния до ближайших объектов довольно большие

Проектировщик ( ? , Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июля 2015 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Интересно, что Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30993) не затрагивает вопрос наружного освещения.
Вообще пропан-бутан является продуктом нефтепереработки. Если действовать этой логике, то мой склад может подпадать под требования ПБ для нефтебаз и складов нефтепродуктов. А там в п.2.6.42 -говорится, что "общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. Прожекторные матчи устанавливаются на расстоянии не менее 10 м от резервуаров, но во всех случаях вне обвалования или ограждающих стен"

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Сергей, не подскажете ли в чем логика выбирать взрывозащищенный светильник, если он удаляется от объекта как минимум на 1,5 длины мачты?
И вот еще интересно, технологи задают категорию IIA-T2 и класс В-1г в зоне внутри обваловки. А какая же будет категория на удалении скажем 9 метров? Ведь маркировка взрывозащиты должны выбираться исходя из зоны на макушке мачты. Или я не прав?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2015 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

не подскажете ли в чем логика выбирать взрывозащищенный светильник, если он удаляется от объекта как минимум на 1,5 длины мачты?

не знаю. Может подстраховка на тот случай если мачта упадет, а светильник не разобьётся?


Проектировщик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2023 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lex 75
Вчера в 16:31

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 14:36

автор: AREI_92
Вчера в 09:38

автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59

автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32

автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29

автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08

автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47

автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09

автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41

автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56

автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14

автор: РоманC
13 Октября 2024 года, 18:35

автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39

автор: Виталина
12 Октября 2024 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Игорь В., Filat
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines