Расчёт диаметров (сечений) воздуховодов. Какие принимать скорости движения воздуха?
|
Количество просмотров - 6705
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Николос
|
Подскажите. Какие принимать скорости движения воздуха для расчета диаметров (сечений) воздуховодов при использовании приточно-вытяжных установок с рекуператором и с дополнительным компрессорно-конденсаторным блоком(на охлаждение). Интересуют скорости на выходе из установки(приток) и скорость выбрасываемого (вытяжного) воздуха после установки. Специализированной организацией была подобрана ПВ установка, в характеристиках указана скорость в сечении приток/вытяжка 3,0/2,4 м/с. Для расчета диаметров воздуховодов принимал скорость на притоке из установки и вытяжке из установки 7 м/с (административное здание). Спасибо.
|
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
Для административного 7 многовато - в районе 5 м/с
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Посмотрите какое давление (свободный напор) в установке, или на графиках смотрите. Как правило у всех поставщиков давление не большое. Я бы тоже посоветовала брать скорость в районе 5 м/с , даже НЕ более.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
K@skAD
|
Сегодня попалось в тексте - Справочник проектировщика 1992 г., "Внутр. сан-тех.устр-ва", ч.3, кн.2, стр.204, табл.22.13: для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с. Это максимально допустимая,а в данном конкретном случае в ответвлениях по расчету может получиться и 3,0 м/с .
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Инженер ОВ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если магистральный воздуховод допустим в шахте или вне помещений с людьми, то можно брать и 6-7 м/с если напор позволяет и нет другого выхода. Это ограничение связано с уровнем шума, чем больше скорость тем выше шум. А вообще 5-5,5 м/с самое оно.
|
Инженер-проектировщик ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
если напор позволяет и нет другого выхода. Это ограничение связано с уровнем шума, чем больше скорость тем выше шум. Ключевая фраза ЕСЛИ НАПОР ПОЗВОЛЯЕТ.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
K@skAD
|
для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с. Это максимально допустимая,а в данном конкретном случае в ответвлениях по расчету может получиться и 3,0 м/с . Полностью согласен)
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Lessar project
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А вообще 5-5,5 м/с самое оно. Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый.
|
Менеджер (Киев, Украина)
|
|
|
Nkassandra
|
Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый. немалы будет шум двигателя вентилятора если нет шумоглушителя.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vikkkkktor
|
Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый. Ничего подобного. Вполне нормальная скорость воздуха. До 6-ти м/сек - вполне нормально А если : .... в характеристиках указана скорость в сечении приток/вытяжка 3,0/2,4 м/с .... Это при какой длине трассы и на каких участках трассы ? Это скорость (почти, немного бы по-меньше) в вытяжных решетках, но никак не в воздуховодах ...
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
|