beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Силовой трансформатор. Заземление фазы треугольника на стороне низкого напряжения?

Количество просмотров - 7311
(ссылка на эту тему)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Сентября 2013 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

День добрый.
Адаптируем проект японского завода для Российских условий.
В купе с производственным оборудованием прилагаются силовые трансформаторы 10/0.2 кВ. Вторичная обмотка соединена в треугольник, причем фаза L2 глухо заземлена.
Как бы не старался - никакой информации по такому режиму я не нашел. Может кто сталкивался и поможет?
Вопросы следующие:
1) Какой режим нейтрали в таком случае мы имеем (TN или IT)
2) Скольки проводная система до потребителя (3,4 ?)
3) Каковы эксплуатационные особенности системы?
P.S. Я не видел в ПУЭ и нормах прямых ссылок к такому соединению, но нашел в новом ГОСТ вот такую строчку:
411.4.2  Нейтральная  или  средняя  точка  системы  питания  должна  быть  заземлена.  При  отсутствии  нейтральной  или  средней  точки  или  их
недоступности должен быть заземлен линейный проводник.

Приведенный в P.S. пункт взят из ГОСТ Р 50571.3-2009

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Сентября 2013 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Вопросы следующие:1) Какой режим нейтрали в таком случае мы имеем (TN или IT)2) Скольки проводная система до потребителя (3,4 ?)3) Каковы эксплуатационные особенности системы?

1. Системы TN. Конкретную выбирать Вам.
2. Трехфазная трехпроводная.
3. Нагрузки подключают к фазным проводникам.
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2013 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


1. Системы TN. Конкретную выбирать Вам.

Думаю, все-таки ТТ.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Сентября 2013 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

при ТТ заземление оборудования и нейтрали источника должно быть физически развязано. В нашем случае все в едином контуре.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Сентября 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Думаю, все-таки ТТ.

Система ТТ в электрустановке пром. предприятия может не пройти по причине больши токов утечки, которые будут приводить к срабатыванию УЗО.

при ТТ заземление оборудования и нейтрали источника должно быть физически развязано. В нашем случае все в едином контуре.

При общем ЗУ для ТП и электроустановки предприятия систему ТТ вполнить нельзя.
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Сентября 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


при ТТ заземление оборудования и нейтрали источника должно быть физически развязано. В нашем случае все в едином контуре.

Я исходил из информации, которую вы привели в первом топике. То, что вы связали заземление оборудование и нейтрали источника, это было ваше решение, о котором вы сказали только что. И что значит "в едином контуре"? К чему вы присоединяете корпус электрооборудования?
UPD.
Кстати, мой предыдущий ответ был адресован сообщению Iec

Система ТТ в электрустановке пром. предприятия может не пройти по причине больши токов утечки, которые будут приводить к срабатыванию УЗО.

Вот поэтому сеть должна быть TN-S, только не 3-х, а 4-х проводная.
UPD.
Если 3-х проводная при заземленной фазе у источника питания, то это ТТ, о чем я и сказал выше.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Сентября 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Если 3-х проводная при заземленной фазе у источника питания, то это ТТ, о чем я и сказал выше.


Не понимаю почему. В ТТ системе нейтраль должна быть заземлена, а в предлагаемой схеме заземлена совсем не нейтраль. В то же время ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.4.2 однозначно определяет такое заземление как TN систему.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Кстати, мой предыдущий ответ был адресован сообщению Iec
Цитата: Iec от Сегодня в 11:12
Система ТТ в электрустановке пром. предприятия может не пройти по причине больши токов утечки, которые будут приводить к срабатыванию УЗО.
Вот поэтому сеть должна быть TN-S, только не 3-х, а 4-х проводная.
UPD.
Если 3-х проводная при заземленной фазе у источника питания, то это ТТ, о чем я и сказал выше.


Это противоречит ГОСТ Р 50571.1. Изучите его требования и прокомментируйте рис. 31А2 с названием.

Не понимаю почему. В ТТ системе нейтраль должна быть заземлена, а в предлагаемой схеме заземлена совсем не нейтраль. В то же время ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.4.2 однозначно определяет такое заземление как TN систему.


1. Нейтраль есть частный вид токоведущей части ИП, которую заземляют в системах TN and TT.
2. В ГОСТ Р 50571.1 все указано.
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Сентября 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)


Не понимаю почему.

Потому-что в этом случае для заземления э/установки вы используете заземленный фазный провод, через который в нормальном режиме протекает ток. При "отгорании" этого провода на корпусе э/установки будет фазное напряжение, что приведет к электротравматизму в случае прикосновения.
Как вы сами сказали, проект японский, а в Японии система электроснабжения является разновидностью системы ТТ ( отсюда ).
Наконец, в книге Р.Н. Карякина "Нормы устройства сетей заземления", 2002 г., п.1.2, (стр.36 и 38) приведены схемы системы TN-S (см. рис.1.1) и ТТ (см. рис.1.4) для вашего случая. В системе ТТ используется 3 провода, в системе TN-S - 4 провода.

В ТТ системе нейтраль должна быть заземлена, а в предлагаемой схеме заземлена совсем не нейтраль. В то же время ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.4.2 однозначно определяет такое заземление как TN систему.

Вы просто не дочитали до пункта 411.5.1. ;-)



Это противоречит ГОСТ Р 50571.1. Изучите его требования и прокомментируйте рис. 31А2 с названием.

А что там изучать-то. На рисунке система TN - 4 провода. У вас в посте TN - 3 провода. Почувствуйте разницу. :-)

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Сентября 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

А что там изучать-то. На рисунке система TN - 4 провода. У вас в посте TN - 3 провода. Почувствуйте разницу. :-)

Процитируйте название рисунка.

Потому-что в этом случае для заземления э/установки вы используете заземленный фазный провод, через который в нормальном режиме протекает ток. При "отгорании" этого провода на корпусе э/установки будет фазное напряжение, что приведет к электротравматизму в случае прикосновения.

Этот провод никогда не используют для заземления. См. ГОСТ Р 50571.1

Наконец, в книге Р.Н. Карякина "Нормы устройства сетей заземления", 2002 г., п.1.2, (стр.36 и 38) приведены схемы системы TN-S (см. рис.1.1) и ТТ (см. рис.1.4) для вашего случая. В системе ТТ используется 3 провода, в системе TN-S - 4 провода.

Книга Карякина устарела по выходу действующего ГОСТ Р 50571.1.
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Сентября 2013 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Процитируйте название рисунка.

Цитата
Система TN-S трехфазная трехпроводная система с разделенными заземленным линейным проводником и защитным проводником по всей системе.

Пардон, был не прав.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Сентября 2013 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Desu!

На рисунке 31А2 показан вариант системы TN-S, который целесообразно реализовать. Защитные проводники начинаются от заземленной фазы вторичной обмотки трансформатора, соединенной треугольником. Далее все просто.

Вы просто не дочитали до пункта 411.5.1. ;-)

Здесь в ГОСТ Р 50571.3 предписано заземлять линейный проводник (он же фазный в цепях переменного тока и полюсный в цепях постоянного тока), если нет нейтрали. Иначе нет системы ТТ и нельзя надлежащим образом обеспечить автоматическое отключение питания.
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Сентября 2013 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, коллеги, за плодотворное обсуждение. Итого: два вопроса я прояснил для себя, остается понять эксплуатационные особенности.

Следует ли при такой схеме как-то специально проверять аппараты защиты и их уставки, то же УЗО?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Сентября 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Следует ли при такой схеме как-то специально проверять аппараты защиты и их уставки, то же УЗО?

Выбор и согласование характеристик защитных устройств такие же, как для трехфазной четырехпроводной системы TN-S.
Особенность: нет нейтрального проводника. Поэтому в двухпроводных цепях (два фазных проводника + РЕ или без него) следует применять двухполюсные устройства (АВ с двумя защищенными полюсами), в трехпроводных цепях  (три фазных проводника + РЕ или без него) трехполюсне устройства (АВ с тремя защищенными полюсами, трехполюсные УЗО).
Вместо однофазного тока КЗ - двухфазный. Ток замыкания на землю между фазой и РЕ.
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Сентября 2013 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за пояснение.
На мой взгляд вообще достойная система. Пятый проводник не нужен. Хотя и два уровня напряжения тоже не получишь.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines