Проход стояка через закрытое помещение каждого этажа. Место установки распредщитка?

Количество просмотров - 1815
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2013 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Этажные щитки силовые, осветительные надо установить. Есть п. 7.1.27.
Проблема в том, что стояк не в коридоре а с края здания идет через закрытые помещения на каждом из этажей (доступ к ним имеют определенные люди). То есть по правилам надо устанавливать щитки в этих помещениях, что ограничивает доступ к ним! Неудобно же!
Что делать? Переносить стояк?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Может имеет смысл на стояке на магистраль поставить только распаечные с "орешками", кабелем необходимого сечения запитать от распачных установленные в нужном месте этажные щитки, а уже от щитков по квартирам? Т.е. как бы вынести от магистрали щитки.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Сентября 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Магистральный лоток итак будет кинут от стояка до коридора где и планируется установить щиты. Просто в ПУЭ про магистраль не пишут, хотя та же магистраль есть стояк только в гор. положении. Я прав?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Стояк идет через все этажи, а т.н. магистраль питающая от стояка этажный щит - есть лишь ответвление. Сечение кабеля на этом ответвлении должно удовлетворять требования токов нагрузки этажа и токов аппаратов защиты для всего стояка. В том случае если на стояке провод PE выпонен ввиде стальной полосы или арматурины, то проводник заземления щитка выполнил бы тоже сталью.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Дело не сечение ответвления. Дело тупо в местоположении щитка - читайте пункт ПУЭ. Как трактовать, а?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Сентября 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.

Получается что дальше 3м от питающего стояка нельзя. Стояк это линия которая несет нагрузки всех этажей. Ответвление от стояка - стояком не считается. Вот если из стоякового кабельного канала сделать "петли" к этажным щиткам, как это допустимо [непонятно]
Хотя конечно наверное надо бить стояк возле щитов.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines