Отдельно стоящая ГЗШ. Можно ли использовать как шину PE ВРУ?

Количество просмотров - 3191
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Существует новое ВРУ. PE шина там на малое кол-во подключений и сечение на глаз не более 40х4.
К ВРУ будет подходить кабель алюм. 4х240. Будет ГЗШ отдельный шкаф медная 50х5.

Жилу пит. кабеля подключаем к PE шине (система TN-C-S). И далее от PE шины к ГЗШ - но сечение PE как бэ меньше по проводимости чем жила алюм. 240 кв.мм. Что меня смущает...

Есть вариант - снять эту малую шинку PE в шкафу. И от N шинки шкафа сделать кабельную перемычку на ГЗШ и ГЗШ будет нести функцию PE шины ВРУ. Нулевая шинка остается прежней - проводимость не будет меньше чем в 2 раза от жилы PEN пит. кабеля.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

PEN жилу кабеля следует подключать к вводному PEN зажиму или к защитной шине ВРУ. Ее сечение не менее PEN жилы кабеля (с учетом перехода Al - Cu).
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2013 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

PE шина уже стоит и ее пропускная способность не рассчитана на PEN жилу пит. кабеля.
Я могу использовать отдельно стоящую (рядом) ГЗШ как PE шину ВРУ?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

PE шина уже стоит и ее пропускная способность не рассчитана на PEN жилу пит. кабеля.Я могу использовать отдельно стоящую (рядом) ГЗШ как PE шину ВРУ?

1. Защитную щину ВРУ следует заменить.
2. ГЗШ есть элемент ЗУ электроустановки. Функции ГЗШ можно возложить (неудачное решение) на защитную шину ВРУ, но не наоборот.
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2013 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Вопрос напрашивается почему?
PE шину во ВРУ можно использовать как ГЗШ, а отдельно установленную ГЗШ почему-то нельзя как PE шину. В моем случае никакого ЗУ нет, то есть ГЗШ как шина уравнивания потенциалов используется.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

В моем случае никакого ЗУ нет, то есть ГЗШ как шина уравнивания потенциалов используется.

1. См. ГОСТ Р 50571.5.54.
2. Если нет заземляющего устройства, то нет и ГЗШ. Поэтому нет предмета для разговора.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines