SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Октября 2013 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Помогите опознать марку опоры и тип траверс (для проекта необходимо установить 6 таких опор). Заранее спасибо. В каталоге с траверсами типа ТН таких нет. Может самодельные?
PIC000458.jpg
 
* PIC000458.jpg
(44.62 Кб, 359x1024)  [скачать]  [загрузок: 1427]

Проектант (Москва, Россия)
Epochta 06
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Сама опора самопал, (самый верхний изолятор на арматуре стойки)
А вот траверсы можно подобрать (только проверить расстояния по отверстиям в уголке):
Траверсы ТН1с или ТН2с. типовой 3.407.1-173.1
Оголовок ОГ4 (если есть под него отверстия в стойке). типовой 3.407.1-136.3
либо траверсу ТН8 обрежет по бокам. типовой 3.407.1-136.3
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Октября 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Не могу найти 3.407.1-173.1. Может есть у кого?

Проектант (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

(самый верхний изолятор на арматуре стойки)

Замечу, что стойки СВ95 с двумя штырями под изоляторы в верхней части стойки одно время выпускались серийно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Seven
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Октября 2013 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Стойка СВ-95-2, так как 2 штыря арматуры. У СВ-95-3 штырей как таковых нет, а есть некая площадка.

Инженер (Москва, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Октября 2013 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

По опорам - СВ 95-2 - кронштейн крепления укоса - У-3 - технологических отверстий для установки кронштейна У 4 не предусмотрено.  Насчет штырей нет - есть и тут возникает проблема с установкой кронштейна У4. Насчет площадки - она для усиления стойки - может быть или не быть. По опоре - год монтажа приблизительно - 1987 или около этого - будь опора с подкосом определить легче. Тут технологическое отверстие или под кронштейном - тогда СВ 95 -3, нет СВ 05 - 2. Различие применения - по району гололеда - 95-2 можно ставить на юге, а вот у нас 95-3, хотя ставят и 95-2 и стоит не падая. В 90-Е часто тип стойки не писали на ней, а выдавливали в бетоне - может и сохранится.

Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Октября 2013 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Теперь по траверсе  - http://www.aemzrt.ru/catalogue-goods-4.html. ТН-4 - но применение  не типовое - по типовому в населенной местности ставится два изолятора - безопасность. Тут очумелые ручки повесили разные фазы. Мало того по конфигурации проводов, наклону опоры и выворачиванию траверсы тут народные умельцы сэкономили на одной стойке - опора должна быть угловой типа УП. Типовая траверса - пара ТН1 и ТН2.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines