Здание Многофункционального Центра( МФЦ). Подбор чиллера для системы вентиляции?
|
Количество просмотров - 2658
(ссылка на эту тему)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, не знаю с чего и начать. Помогите пожалуйста с расчетами вентиляции с добавлением чиллерных установок для помещения 400 м2 , количество кабин по приему граждан -19.
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
1. Определить воздухообмен помещения в соответствии с нормами проектирования на данное помещение, выполнить разбивку на системы (возможно получится и одна) 2. Подобрать приточные установки с водяными секциями нагрева и охлаждения, а возможно и приточно-вытяжные с рекуператором. 3. Для каждой установки построить процесс обработки воздуха и на Y-d диаграмме и по данным на летний период определить количество полного и явного тепла необходимого на охлаждение приточного воздуха и на эту мощность подобрать чиллер (лучше со встроенным гидромодулем).
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мое помещение выходит одной категории В4 без ограждающих стен. У меня сразу же возник вопрос при расчете расхода приточного воздуха... непонятно по формуле откуда и какие значения брать вообще. у вас нет примера?
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
Мое помещение выходит одной категории В4 без ограждающих стен. У меня сразу же возник вопрос при расчете расхода приточного воздуха... непонятно по формуле откуда и какие значения брать вообще. у вас нет примера? Для чего эта площадь предназначена ? Что именно на ней планируется быть ?
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мое помещение выходит одной категории В4 без ограждающих стен. У меня сразу же возник вопрос при расчете расхода приточного воздуха... непонятно по формуле откуда и какие значения брать вообще. у вас нет примера? Для чего эта площадь предназначена ? Что именно на ней планируется быть ? МногоФункциональный Центр на площади 400 м2, до 800человек в день... 1200 проходимость
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
МногоФункциональный Центр на площади 400 м2, до 800человек в день... Из этих 800 человек есть какое-то количество людей, которое находится на этой площади весь рабочий день. Вот на них исходите из 60 кубов на человека. На всех остальных - 30 кубов. Вот это будет Ваш приток. Все что далее - Вам написали выше ...
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
МногоФункциональный Центр на площади 400 м2, до 800человек в день... Из этих 800 человек есть какое-то количество людей, которое находится на этой площади весь рабочий день. Вот на них исходите из 60 кубов на человека. На всех остальных - 30 кубов. Вот это будет Ваш приток. Все что далее - Вам написали выше ... да 40 человек в 2 смены, это нормально? все равно по тому же принципу рассчитывать?
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
да 40 человек в 2 смены, это нормально? все равно по тому же принципу рассчитывать? Не понял ? Это 40 человек работает постоянно в 2-х сменах ?. Тогда получается что временно находящихся 760 человек ? Правильно ?
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не понял ? Это 40 человек работает постоянно в 2-х сменах ?. Тогда получается что временно находящихся 760 человек ? Правильно ? в 1 смену будет 20 человек...
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
СветаДол, у вас есть задание от технологов? МногоФункциональный Центр Что там будут делать-то в конечном счете?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
СветаДол, у вас есть задание от технологов? МногоФункциональный Центр Что там будут делать-то в конечном счете? Автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Я вижу вы Техник ВК и видимо с разделом ОВ не очень знакомы? В вентиляции главное понять технологию, что именно там будут делать, а уже потом решать как подать воздух. То есть по сути у вас это административное помещение, где некие служащие будут общаться с приходящими людьми, оформлять некие документы? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
СветаДол

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я вижу вы Техник ВК и видимо с разделом ОВ не очень знакомы? В вентиляции главное понять технологию, что именно там будут делать, а уже потом решать как подать воздух. То есть по сути у вас это административное помещение, где некие служащие будут общаться с приходящими людьми, оформлять некие документы? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) да я только учусь на ОВ. я понимаю саму технологию но проблема возникает в расчетах т.к. посоветоваться не с кем.
|
Техник ВК (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
да я только учусь на ОВ. Простите, но Вы больше похожи на партизана у которого выпытывают секреты, чем на того кто учится. Вам не зря задаются вопросы. От Вас не нужны никакие координаты объекта и т.д. от Вас всего лишь требуются самые простые ответы на такие же вопросы. Если вопрос не понятен - лучше переспросить чем "лишь бы отвечать".... Уж извините ..... ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Простите, но Вы больше похожи на партизана у которого выпытывают секреты, чем на того кто учится. Вам не зря задаются вопросы. От Вас не нужны никакие координаты объекта и т.д. от Вас всего лишь требуются самые простые ответы на такие же вопросы. Если вопрос не понятен - лучше переспросить чем "лишь бы отвечать".... Уж извините ..... Подмигивающий Совершенно верно. СветаДол, дело в том что сам принцип проектирования (в том числе и расчеты) в вентиляции сильно отличается от проектирования раздела ВК, здесь нам не указываются точки отвода и подвода... В разделе ОВ нужно самому определять куда чего и сколько исходя из задания технолога, назначения помещения, выделяемых вредностей и ещё нужно немного представлять как это все будет дуть, чтоб людям было комфортно и без сквозняков... Если вы понимаете технологию, но как верно заметил Vikkkkktor, вы ей не делитесь с нами, не отвечаете на вопросы... то как вам помочь? при таком раскладе это вряд ли будет возможным.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
|