ВЛИ 0,4 кВ. Установка узла учета электрической энергии
|
Количество просмотров - 4680
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Electroac 36
|
Добрый день форумчане. Имеем вновь строящееся здание магазина продуктов питания (формата Дискаунтер). Общая мощность примерно 100 кВт. Электроснабжение выполнено при помощи ответвления от ВЛ-0,4кВ проводом СИП-2А (3х70+1х70). Расстояние от опоры до здания 15м. Категория электроснабжения 3. Согласно ТУ необходимо установить 3-х фазный счетчик плюс защиту от перенапряжения +комм.аппарат. Мне нужно все это оборудование установить в отд.щит, от опоры спуститься кабелем в щит от щита проложить кабелем в траншее до ВРУ здания. Щит на опору не имею права ведь ставить. Как правильней поступить.Просто первый раз сталкиваюсь с подключением абонентов.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Можете и на опоре, на кронштейнах есть РБшный типовик, все не вспомню где он у меня лежит, на сайте есть ссылка на его скачивание, там же есть типовое решение установки ЩУ на метал конструкции (типа на вертикальном коробе где проходят кабели от щита).
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Меня смущает мощность подключения, в ВРУ стоит автом.выклчатель Тмакс на 160 А фирмы АВВ. Перед счетчиком ведь тоже нужно установить комм.аппарат???
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Ну в ЩУ вы можете поставить тоже на 160А автомат, расстояние небольшое да и по ути и не к чему тут селективность на участке ЩУ-ВРУ. А ящечик можно подобрать, к примеру ЩМП какой нибудь под габариты устанавливаемого оборудования. Вот только сам габарит щита смущает, может лучше рядом с опорой ЩУ поставить, или на фасад?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Требуют на границе балансовой принадлежности. Точка присоединения последняя опора ЛЭП-0,4кВ. Значит границей является последняя опора 0,4 кВ? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Или я имею право на фасаде установить???
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
1. прибор учёта должен устанавливаться на границе балансовой ответственности (требование ПУЭ); опора, к которой подключаемся в самый раз подходит. У нас по индивидуальному фонду все опоры в ящиках. РЭСовские монтажники матерятся, с когтями на опору не залезть. 2. хозяева домов бывают очень занятые или очень злые (особенно их собаки), нет возможности проверить правильность показаний когда счётчик в доме.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Чтобы монтажники смогли на опору вскарабкаться нужно щит устанавливать с отступом от опоры. В домах давно уж не ставят счетчики, и где как, где на фасаде где на опорах. По поводу фасада надо думаю заранее с РЭСом и сбытом согласовать.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Так его еще нужно в антивандальном исполнении выбирать???
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
А кто должен оплачивать стоимость щита и оборудования установл. в него? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ??
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Типа того, под ключик, супер пупер антивандальный вы наврядли найдете, не забудьте выбрать соответствующий IP
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
А кто должен оплачивать стоимость щита и оборудования установл. в него?Непонимающий?? Тот для кого этот щит и оборудование устанавливается.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
Чтобы монтажники смогли на опору вскарабкаться нужно щит устанавливать с отступом от опоры...
а может применять стремянку? мы всегда учёт вешаем на 2,5-2,7 м и никаких хлопот : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) а шкафы антивандальные недавно сам искал (потом правда нужда отпала), натолкнулся на кучу, например http://upsrus.ru/antivanal/1/ правда не уверен, что туда доп автомат и испытательную коробку можно вместить
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Разъясните а для чего нужны доп автомат и испытательная коробка туда ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ??
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Испытательная коробка нужна для того чтобы можно было закоротить токовые цепи, отключить их в том числе и пофазно, в общем для замены счетчика без снятия напруги с установки ну и для подключения образцового счетчика, автомат для защиты. Установка испытательной коробки и защитного аппарата прописаны в ПУЭ.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Ссылку на пункт можно)))
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
|