Сообщение #1 : 21 Октября 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Проектанты, срочно нужна ваша помощь! Может есть у кого расчёт компенсации реактивной мощности для радиорелейной станции (телевидение). Необходим этот расчет с обоснованием почему нам она не требуется. Класс напряжения: 6, 10 кВ.

Проектант (Саратов, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Октября 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php/topic,25492.html -прочтите приказ,посчитайте нагрузку активную и реактивную,и выясните нужна ли вам компенсация

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

а что, он чем-то отличается от расчета любой другой КРМ? есть несколько книг по проектированию систем электроснабжения. там есть. найду, выложу

Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Октября 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)


а что, он чем-то отличается от расчета любой другой КРМ? есть несколько книг по проектированию систем электроснабжения. там есть. найду, выложу
 при расчете -никак не отличается,это регламентируется договором "    
"3. В  случае  участия  потребителя  по  соглашению  с  сетевой организацией в регулировании реактивной мощности  в  часы  больших и/или малых нагрузок электрической сети в договоре энергоснабжения определяются также  диапазоны  значений  коэффициентов  реактивной
мощности,  устанавливаемые  отдельно  для  часов  больших (tg фи )                                            
и (или) малых (tg фи ) нагрузок электрической сети и применяемые в  м
периоды участия потребителя в регулировании реактивной мощности."-выписка из приказа, те.. посчитал свой tgфи и определяйтесь-нужна ли компенсация в соответствии договору с энергоснабжающей организацией

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Ну да. то есть Qкрм=(tg f треб. - tg f сущ)/Pсущ

Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Ну да. то есть Qкрм=(tg f треб. - tg f сущ)/Pсущ

Ну конечно,довести до требуемого или даже меньше,еще лучше! Но приказ посмотрите,чтобы и поставщик  эл.знергии  сильно не задирал свои требования, там в конце приказа есть таблица,посмотрите

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

ой, извиняюсь. Qкрм=(tg f сущ. - tg f треб.)*Pсущ
Вот правильная формула

Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Октября 2013 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

правильно,вы  определяете БСК, кВАр. Я на формулу не смотрела

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Ринат 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Октября 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

спасибо всем огромное, буду разбираться

Проектант (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines