beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка ВЛЗ-10 кВ проводом АПвПгТ(п) 3х95/16. Какую арматуру применять для подвеса?

Количество просмотров - 2434
(ссылка на эту тему)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2013 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Приветствую. У кого есть опыт подобного проекта подскажите какую арматуру брали для подвеса.

Может есть узлы?

Инженер ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

ТП 25.0092 или Ensto книга 5.1 смотрели? Там для Мульти-Виски и Торсада СН, но конструкция та же.

Инженер (Оренбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Там для деревяшек

Инженер ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

а Вам для каких опор?

Инженер (Оренбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2013 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

ТП 25.0092 поделитесь плиз. Не найду таковой

Инженер ( ? , Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

ж\б

Инженер ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2013 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

http://www.ensto.com/download/22343_multi_whiskey.pdf
здесь. видел еще вроде у ЭЛСИ на металлических опорах. а вот на ж/б сложно..., если только совместить любой ТП на ж/б опорах и 25.0092...

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Октября 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

там, кстати, в основном та же арматура, которая применяется для крепления СИП-2.

Инженер (Оренбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Октября 2013 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

спс

Инженер ( ? , Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Октября 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

А трос несущий и крюк заземляется на каждой опоре деревяшке?

Инженер ( ? , Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Октября 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

На сколько я понял заземляется несущий трос: на концах линии, на анкерных опорах, или каждый км если линия протяженная. Крюки вообще не заземляются. Разрядников нет. Тросс - защита от молний

Инженер ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Октября 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

крюки не заземляются только на деревянных опорах. на ж/б вроде надо от арматуры опоры.

Инженер (Оренбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Октября 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Micky подскажите. Я просто ВЛ не занимался ранее все по внутрянке да по КЛ, . На деревяшках, судя по типовику ТП 25.0092 кника 5 разрядники не ставятся, молниезащита выполняется несущим тросом мульти-виски?

Инженер ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Октября 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

судя по всему, да. для кабеля никаких указаний по грозозащите нет. я бы порекомендовал поставить в начале и конце линии ОПНы

Инженер (Оренбург, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Октября 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

ну в конце точно поставлю. Спасибо. Я вот думаю можно ли если принять жб опоры и вместо крюка с держалкой брать комплект пром подвески и ленту со скрепами. Ну а для анкерных ленту со скрепами и кронштейны с зажимами, короче как для сип-2А на жб?

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines