Магистральная линия ВЛИ 0,4 кВ от ТП для одного потребителя. Можно ли использовать СИП-4?

Количество просмотров - 2929
(ссылка на эту тему)
Vlad-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать СИП-4
для магистральной линии ВЛИ от ТП для одного потребителя.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Можно- почему нельзя.

Инженер (Омск, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Ноября 2013 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Посмотри вот это
* 6-20 кВ 01.rar
(447.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 119]

Инженер (Бийск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Ноября 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Нет- нет несущей жилы - постоянно требуется регулировка. Хотя народные умельцы все делают. Техническая политика сетей - не ниже СИП2 3Х70.
Вопрос не корректно задан - длина линии, мощность, возможность присоединения.

Инженер (Чехов, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2013 года, 03:33
(ссылка на это сообщение)

Какая регулировка , требуется постоянно?

Инженер (Омск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2013 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/13.php


Инженер (Чехов, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2013 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

В статье отмечены положительные особенности СИПс-4, ГОСТ рекомендательный характер , про регулировку ничего (если только на 500 м удлинение жилы 0,01%).

Инженер (Омск, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

СИП 2 и СИП4 просто разная технология крепления, в ПУЭ сказано, что несущая или суммарная площадь сечения (для СИП4) не менее 50 мм2. Лучше использовать то, что на месте применяют.

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines