Наружное освещение поселка на металлических опорах. Заземление четырехпроводной сети?

Количество просмотров - 2302
(ссылка на эту тему)
Еленка 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Ноября 2013 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Наружное освещение поселка на металлических опорах с кабельной подводкой (нейтраль изолированная в сети). Вопрос заземления. В случае, если кабель 5-ти жильный понятно: 0-рабочий, РЕ- к защитному болту опоры и корпусу светильника. А вот если сеть 4-х проводная, РЕN проводник в каждой опоре делить на рабочий 0 и РЕ? В таком случае нужно ли выполнять заземление каждой металлической опоры или достаточно выполнять повторное заземление нулнвого провода через 100м, на ответвлениях и конечных? В ПУЭ-7 изд. нет четкого понимания по данному вопросу именно в разделе наружное освещение. Кто дока в этой теме-прошу доступно вразумить!!!

Инженер (Волоколамск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2013 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас
(нейтраль изолированная в сети).
,
То откуда возьмется
сеть 4-х проводная, РЕN проводник в каждой опоре
?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Еленка 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2013 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

ТР-Р с глухозаземленной нейтралью конечно, ну а по сути вопроса ?

Инженер (Волоколамск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Ноября 2013 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

А по сути - почитайте ПУЭ гл. 1.7, разберитесь с Вашей системой заземления, приняв во внимание, что у Вас не ВЛ, а КАБЕЛЬНАЯ линия, отсюда и плывите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Ноября 2013 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Наружное освещение поселка на металлических опорах с кабельной подводкой (нейтраль изолированная в сети). Вопрос заземления. В случае, если кабель 5-ти жильный понятно: 0-рабочий, РЕ- к защитному болту опоры и корпусу светильника. А вот если сеть 4-х проводная, РЕN проводник в каждой опоре делить на рабочий 0 и РЕ? В таком случае нужно ли выполнять заземление каждой металлической опоры или достаточно выполнять повторное заземление нулнвого провода через 100м, на ответвлениях и конечных?

Не надо ничего в опорах делить. Вас никто не обязывает переходить на систему TN-C-S. А вот в опорах PEN заземляется - подсоединяется к болту заземления внутри опоры (исключение в ПУЭ раздел 6)
И присоединяюсь к предыдущему ответу: "почитайте ПУЭ" и не только гл.1.7, но и раздел 6 "электрическое освещение"

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines