beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Управление освещением с КТПМ-25. Возможно ли применить схему запитки без ШУНО?

Количество просмотров - 1240
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане. В проекте освещения трассы предлагалось поставить мачтовую КТПМ и от нее запитать ящик ШУНО (шкаф управления освещением наружной установки). Монтажники предлагают такую схему, без ШУНО (см.вложение). Возможно ли?
* КТПМ25.pdf
(64.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

почему бы и нет. в ШУНО аналогичная схема

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

да, к тому же при желании и в РУ-0,4 кВ ТП можно реле времени запулить

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

В нашем городе есть несколько ТП с такими ЯНО

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

с такими ЯНО

С какими? Такими, как во вложении? Но там не ЯНО.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Да, как в файле. В ЩО-70 в ТП.  Только есть предохранители до контактора.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

А вы не в курсе какой номер этих ЩО70?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

ЩО-70 старые, и скорее всего самодельные. А контактор посадили на изоляторы ниже рубильника с предохранителями (на стальной планке с изоляторами).

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

А почему бы в схеме не поменять контактор с выключателем местами??

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Да, я тоже монтажникам посоветовала поменять местами контактор и автомат

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines