beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Строительство КЛ-10 кВ длиной 0,7 км. Как рассчитать продолжительность строительства?

Количество просмотров - 5103
(ссылка на эту тему)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2013 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Потребовалось определить затраты времени на  строительство линейного объекта - КЛ-10 кВ, L=0.7 км (в т.ч. 2 перехода методом ГНБ через автодорогу + КТП-10/0.4 кВ). Взял ТКП 45-1.03-212-2010 "Нормы продолжительности строительства инженерных сетей и сооружений", внимательно перечитал и понял, что пользуясь только этим нормативным документом, я не определю. Например, чем руководствоваться, если длина КЛ не совподает с данными в таблице. Брать с "потолка" или нужно руководствоваться какими-то дополнительными инструктивными указаниями?  [непонятно] Подскажите!

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2013 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Интерполируй!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

 Вася с Лабазовки а нельзя ли длину кл рассчитать методом экстраполяции и интерполяции??? :bye:

Инженер (Астана, Казахстан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Экстрополировать не проблема. Но  в ТКП  написано, что 2 месяца- это время строительства КЛ-10 кВ длиной до 1 км. Понимая буквально - это и 0,9 км и 0,05 км. И нет ни одной фразы об экстрополяции. Отсюда и все вопросы на которые хотелось бы получить однозначные ответы.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2013 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите сметы, сложите трудоёмкость по ним, разделите на количество членов бригады - получите требуемое.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2013 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Применяем метод экстраполяции (согласно п.9 «Общие положения» СНиП).
1. Уменьшение мощности составит: (0,7 км - 1 км) * 100 / 1 км = -30;
2. Уменьшение к норме продолжительности строительства составит: -30 * 0.3 = -9 %;
3. Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна – Т = 2 * (100 – 9) / 100 = 1,8 месяца.
Принимаем - 1.8 месяца, в том числе подготовительный период – 0,5 месяц.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Almanah 911
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

А что делать, если длина КЛ-10кВ 0.2 км?
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2013 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Вместо 0,7 подставляйте - 0,2. Получится 1,5 месяца. Вы не думайте, что если даже будет 0,02 км продолжительность составит 2 дня. Такого не бывает. Данные формулы и расчеты составлялись, в свое время, целыми институтами. Просто все об этом забыли. Любая стройка включает в себя два периода - подготовительный и основной, в которых необходимо, по правилам, произвести определенные виды работ: создание геодезической основы, расчистка территории, размещение строительного городка и т.д. вплоть до получения разрешения на строительство. А сейчас - узбеки пришли и все сделали без лишних заморочек. За державу обидно.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Almanah 911
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Просто я в СНИПе нашел пункт, в котором написано, что если объем работ меньше половины от минимального, данного в СНиПе, то нельзя применять метод Экстраполяции
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines