Трёхфазный генератор 400 кВт. Требуется ли заземление нуля генератора?

Количество просмотров - 1867
(ссылка на эту тему)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2013 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пожалуйста: требуется ли заземление нуля генератора 3-х фазного 0,4 кВ? Объект хутор, внешнего электроснабжения нету, только генератор.
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2013 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

обязательно! почитайте ПУЭ, главу 1.7...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2013 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

В новом ПУЭ 1.7п. нету четкого указания, что сети 0,4 должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

1.7.57

Инженер ( ? , Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2013 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В новом ПУЭ 1.7п. нету четкого указания


ну не совсем!
"1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN."
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано."

Сможете обосновать? тем более к другим системам предусматриваются специфические требования, которые не всегда выполнимы...

и есть еще: "7.1.13. Питание электроприемников (жилых и общественных зданий) должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S"

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

1.7.57. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть
достаточными и реализованными при изготовлении электрооборудования либо в
процессе монтажа электроустановки или в обоих случаях.
Две или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить
к снижению эффективности каждой из них.
Вот что в новом ПУЭ 2009г.
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)


Вот что в новом ПУЭ 2009г.

Не для России

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines