Лестнично-лифтовой холл. Требуется ли пожарная сигнализация?

Количество просмотров - 3870
(ссылка на эту тему)
Evgen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Требуется ли пожарная сигнализация в лестнично-лифтовом узле(ЛЛУ)? ЛЛУ является отдельным зданием на 2 этажа. Желательно ссылка на нормативные документы.
ЛЛУ.jpg
 
* ЛЛУ.jpg
(72.96 Кб, 534x540)  [скачать]  [загрузок: 815]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Зданием? Или сооружением?
ПС не требуется. Смотрите СП 5

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Evgen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь, отдельным сооружением.
Вы имеете в виду Приложение А, п. А.4?
Тогда будет все зависеть от того, какую присвоить категорию пожарной опасности лифтовой шахты.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Речь похоже идет про машинное отделение лифта.
ПУЭ - 6 издание
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл.1.1.
5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.
5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.




Проектировщик (Демьяново, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2015 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

акую присвоить категорию пожарной опасности лифтовой шахты.

[непонятно]
можно ли пояснение что Вы имели в виду под этим выражением?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Машинное  отделение лифта есть электромашинное помещение и защищается пожарной сигнализацией.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Дмитрий87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Не требуется, СП 5 Приложение А, п. А.4   . Лестнично-лифтовой узел - полужаргонное выражение. По сути это лестничная клетка, в которой есть лифт.
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)


ЛЛУ является отдельным зданием на 2 этажа.

Насколько я понял, то вопрос решён.
А вот не понятно назначение отдельного здания в котором нет ничего кроме лестницы и лифта - куда ведёт лестница и куда ездят пассажиры лифта?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines