beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение коттеджного поселка. С чего начинать проектирование?

Количество просмотров - 4148
(ссылка на эту тему)
Outlande R
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Декабря 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
Дело в том что прошел год как я закончил университет. И сейчас устроился проектировщиком. Мне дали проект на разработку. Электроснабжение коттеджного поселка. ПО ТУ энергопотребители это  65 жилых домов. Нагрузка на один дом 3 кВт. Точка присоединения действующая КТП. Мощность трансформатора 400 кВА. Подскажите с чего начать. Может есть у кого  похожий проект.  

Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2013 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

А какой этап выполняете, проект, рабочую документацию или обе части? Есть необходимая документация к проектированию (план, ТУ, задание на проектирование, договор...)?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Outlande R
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Я выполняю проект и рабочую документацию. Есть и план и ТУ и договор и остальные исхоники

Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Главное забыл спросить [улыбка]
Государство какое? ...ибо есть различия в правилах выполнения для РБ, РФ, Украины, Казахстана и др.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2013 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Согласно профилю на форуме он из Казани.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2013 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Выбор оптимальной схемы, расчет нагрузок, проверка сечения по падению напряжения, расстановка опор на плане. Потом все результаты в ведомости и спецификации. Это рабочка. Ну а проектную по 87-му постановлению. Проект тут дать не могу, большой сильно

Инженер (Оренбург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Обозначьте на плане нагрузки и категории электроснабжения. Необходимо учесть потребность в сети наружного освещения (соответственно наружное освещение уйдет в свой подраздел рабочки).
Определите способ прокладки сети - ВЛ или КЛ.
Составьте исходя из плана и распределения нагрузок схему электроснабжения.
Выберите трассы прокладки на плане и отобразите их.
Определите сечения и тип кабелей (с учетом способа и условий прокладки) или марку и сечение проводов ВЛ (СИПом или голым проводом). Смотрите от нагрузок, допустимых потерь, значений токов КЗ.
Определите тип опор для ВЛ (возможно совмещение с опорами наружного освещения) или расположение колодцев КЛ.
Разработайте схему РУ по количеству линий (фидеров), необходимости организации питания от 2х источников.
Определите номиналы уставок аппаратов защиты.
  Заземление при необходимости, но т.к. у вас есть существующая КТП, то скорее всего только заземления опор.
Разработайте узлы присоединения абонентов.
Деталировка участков трасс (пересечения, способы прокладки, способы крепления и "отпаек" от ВЛ).
Ведомость объемов земляных работ.
Каб журнал.
Спецификации.
Пояснительные записки и общие данные для этапов проекта.
Опросные листы.

По ходу разработки проекта задавайте конкретные вопросы.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Определите способ прокладки сети - ВЛ или КЛ.

Обычно это уже определено заказчиком в ТЗ

Инженер (Оренбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2013 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

хорошие у нас фирмы, которые дают проект на разработку людям, которые спрашивают ТАКИЕ вопросы на форуме.. и у них там даже похожих проектов нет. То есть фирма никогда этим не занималась и решила поручить это дело тому, кто сам никогда этим не занимался. Далеко мы пойдем и надолго..
А по существу, если в универе этому не научили, а под боком спросить не у кого - бегите оттуда!!!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2013 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Все не так страшно. Когда-то фирмы и специалисты начинают свою деятельность с минимума. Я видал ПрАеГдЫ выполненные "раскрученными" фирмами и специалистами - хотелось отнести пионерам на макулатуру. Бывает что и начинающие спецы приложат усердие и представят более качественный проект чем первые. Хотя, конечно свои консультанты желательны.
Неприятно когда руководитель в такой ситуации начинает давить на газ: "что там разрабатывать-то. это таких денег не стоит".

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Декабря 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Автор, давай свое "мыло" [подмигиваю]. Есть проектик. Не мой, поэтому вдвойне не жалко [улыбка] Хотя помочь человеку тоже не жалко:)
Там электроснабжение домов выполнено "воздушкой", есть раздел ЭМ, ЭО и др., включая строительную часть БКТП

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Декабря 2013 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Надо внимательно читать ТЗ в нем будет указано ВЛ или КЛ, счетчики какие и т.п. Фирма конечно странная, если своих выполненных подобных проектов нет, а задание на выполнения дают начинающему специалисту.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Outlande R
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2013 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за поддержку. Приятно)) e-mail: airat.garaev@bk.ru В ТУ не указаны ни воздушные линии, ни кабельные. Только кол-во домов, нагрузка на дом и мощность действующей КТП. Меня еще удивило, почему нагрузку на дом, они дают в 3 кВт. Может я чего путаю? Но не маловато ли?  Как я слышал от заказчика, там будут жить молодые семьи.

Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2013 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 3 кВт это на дачные домики.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Декабря 2013 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

У нас в ТЗ обычно пишут 5 кВт. Смотрите РД 34.20.178 п. 2.3., 2.5

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines