ВЛИ-0,38 кВ. Как рассчитать потери напряжения?

Количество просмотров - 4095
(ссылка на эту тему)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Вот такая ситуация:
Проектирую ВЛИ-0,38 кВ по улице с жилыми домами. Дома подключаются к линии равномерно по всей длине через каждые 25 м. Потери напряжения рассчитываю так:
-разделил линию на участки: от КТП до первой точки подключения дома, от первой точки подключения дома  до следующей и так до конца линии;
-посчитал потери напряжения для каждого участка;
-просуммировал потери вех участков и получил потерю напряжения в конце линии.
Очень долго считать приходиться если к линии подключается много домов.  

Есть ли какой-нибудь другой способ(более быстрый) расчета потерь напряжения для данного случая? или программа?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Разумеется, но менее точный. Сведите все нагрузки в середину участка от первой точки подключения до последней ( с учётом клоэффициента одновремённости).  И возьмите плечо от источника питания до этой точки.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

посчитать в Экселе. получается быстро

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2013 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

по этой формуле получается потеря напряжения + 1-2%
формула потеря напряжения на участке.jpg
 
* формула потеря напряжения на участке.jpg
(36.93 Кб, 1024x212)  [скачать]  [загрузок: 569]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Вася с Лабазовки
Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако...
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Декабря 2013 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Вы не поверите, но метод по усреднению участка при равной длине участков, равной нагрузке и сечению дает 100% точность ))) Математика, однако...

Для статической нагрузки да. Но если рассчитывать для случая как описано выше, то результаты разнятся существенно. (особенно если рассчитывать нагрузки по РД 34.20.185-94)

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

еще можно посчитать методом моментов

Инженер (Астана, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2013 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Для статической нагрузки да.

Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"?
А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения"
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Декабря 2013 года, 04:10
(ссылка на это сообщение)

А Будзко почитайте, там очень хорошо показан вывод этого "метода усреднения

Вы имеете в виду учебник Будзко, Лещинская, "электроснабжение сельского хозяйства"?  Если да, то подскажите пожалуйста в каком разделе описан этот метод. Если нет, то какой учебник и где это описано. Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Ariec-e 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Декабря 2013 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

Автор, что вы вкладываете в термин "статическая", а у вас что "динамическая"?

Возможно не правильно выразился. Имел в виду такую нагрузку, для которой расчетной мощностью будет сумма номинальных мощностей без коэффициента одновременности. (например  освещение).

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Декабря 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

будет время выложу по Будзко скан копии

Инженер ( ? , Россия)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Декабря 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Вот
* doc20131218120320.pdf
(704.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 200]
* doc20131218120344.pdf
(675.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 135]

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Декабря 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Русский а полное наименование книги можете скинуть?

Инженер (Астана, Казахстан)
Русский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Будзко И.А. Электрические сети, стр.119 там пример дан. Забиваете в эксел по участкам, и вперед

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines