beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПС 10/0,4 кВ. Подключение спаренных кабелей 0,4-10 кВ в ячейках РУ

Количество просмотров - 5732
(ссылка на эту тему)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Декабря 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектанты!
Я выполняю проект по подключению 2-х автосалонов. От ячеек Ру-0,4 кВ БКРТП я тяну с каждой секции по 2 спаренных кабеля АПвБбШп (4х120)-1 до ГРЩ автосалона. В ГРЩ на вводе автоматические выключатели, а в РУ-0,4 БКРТП - ARS.
И ещё один проект по подключению 2БКТП от РТП на напряжении 6 кВ. Подключение выполняю спаренными кабелями марки АПвПу2г 3х(1х240/35). В РТП - ячейки 6 кВ КСО-10-Э2 "Онега", а 2БКТП - RM6.
Вопрос: каким образом осуществляется подключение одновременно 2-х кабелей под один аппарат в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ?

Прилагаю схемы электроснабжения по обоим проектам:

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

 конструктивно в ячейках должны быть предусмотрены дублирующие губки под второй кабель, под они губки два кабеля не заводят,

Проектировщик (Вологда, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Декабря 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

А что за "дублирующие губки"? И предусмотрены ли они в каждой ячейке? Или мне их необходимо дополнительно закладывать?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

У каждого электрического аппарата возможно различное присоединение подводящих проводников. Определяйся с маркой коммуттационного аппарата и смотри техинформацию на него, там обычно приводятся способы присоединения и типы "расширяющих" элементов, выпускаемых заводом для данного аппарата. По аналогии применишь и у себя. Вот в качестве примера по автоматам типа ВА57 со стр.72:
* ВА57-хх Каталог.pdf
(2357.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 256]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

сначала бы посмотреть то, куда подключаться собираешься...ну потом, если что стоит связаться с производителем данного оборудования (6кВ) и уточнить вопрос по секции отходящих присоединений (может че дельное посоветуют)

Проектировщик (Вологда, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Декабря 2013 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По 0,4 кВ не понятно, такое сечение кабеля да еще в два слоя на АВР 100А? туда просто физически не затянуть

Проектировщик (Вологда, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Декабря 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Понятно))
Спасибо за помощь! [спасибо]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines