Расширение ВРУ. Требуется ли объединение шин РЕ существующего и нового ВРУ?

Количество просмотров - 1184
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемы господа!
Подскажите какая из схем провальная или обе неправильны. В чем ошибка?
* ВРУ.pdf
(102.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]

? (Скопин, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Проектируемое ВРУ запитывается от существующего. Мне кажется что схема №2 более правильная что ли. Но думаю, что будет более правильно объединить нейтраль с землей на существующем ВРУ, и также существующее ВРУ, то есть ГЗШ сущ. ВРУ соединить с заземлителем. А вот проектируемое ВРУ просто запитать кабелем 5х6 мм2. это мое мнение.

Инженер (Пенза, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

? (Скопин, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2013 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Во первых в ВРУ1 РЕN ljk;yf приходить на РЕ и у отходящего кабеля у вас нарисован лишний провод а именно N в 4-жильном проводе это тоже РЕN и должен приходить на РЕ в новый щит.
Во второй схеме на входе та же ошибка  РЕN приходит на N. Отходящий кабель ушел пятипроводкой, но пришел в новый щит без N.
Здесь просится 4 полюсный переключатель вместо 3 полюсного это грамотней (не будет перетоков) но дороже.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Января 2014 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

сх. 1 - от сущ ВРУ отходят 5жил кабель зачем-то...
1.7.138 - по поводу проводника между шинами PE.
Слово "Существующее" пишете правильно. ВРУ это оно, а не она.
Вторая схема вроде правильнее. Нужно ли PE шины соединять - нужна ли доп сис уравн. потенциалов - ответить на это вопросы нелзя из-за отсутствий данных.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines