beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подвес голого провода на "Ленинградском анкере". Пример проекта, типовой проект?

Количество просмотров - 1477
(ссылка на эту тему)
Виктор 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Января 2014 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня. Подскажите, можно ли вешать голый провод на так называемом "ленинградском анкере" (двухстоечная опора без подкоса)? Может быть, кому-то попадался такой типовой проект? Или проектировали такую опору?

Инженер (Смоленск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Может поделитесь секретом с коллегами, о каком напряжении идет речь? И на каких опорах? Может есть на них оттяжки? А то у нас все экстрасенсы в затруднении...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

НАПРЯЖЕНИЕ???
И ХОТЯ БЫ ФОТО ОПОРЫ

Инженер (Оренбург, Россия)
Виктор 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Напряжение 0,4 кВ. Опора нужна примерно как такая вот , только для голого провода
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(26.52 Кб, 344x1024)  [скачать]  [загрузок: 126]

Инженер (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

я таких не знаю. видимо, раньше места было много, такие заморочки не требовались

Инженер (Оренбург, Россия)
Виктор 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Там места нет ни на укос, ни на оттяжку. И провод по ТЗ голый.

Инженер (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2014 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

есть 1-стоечная угловая опора на голый провод по проекту 3.407-136
УА1-001.jpg
 
* УА1-001.jpg
(183.09 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 133]

Инженер (Оренбург, Россия)
Виктор 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)


есть 1-стоечная угловая опора на голый провод по проекту 3.407-136

Такой типовик есть. Но такая опора не подойдет. Там нужно 10 проводов повесить и еще от неё ответвление идет 4 провода. На одностоечной РЭС однозначно не примет.
Но всё равно благодарю.

Инженер (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2014 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

теоретически можно и ежа научить курить))) сделайте механический расчет ВЛ и, если опора пройдет, смело ставьте. либо другой вариант - разнести провода по разным трассам. 5 проводов на одной УА1-5 и 5 проводов на другой

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Января 2014 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Там нужно 10 проводов повесить и еще от неё ответвление идет 4 провода.

Посчитайте габариты , сразу увидите, что на 11 м стойках Вы не пройдете. Значит надо городить свою "уникальную" опору, а это уже будет, скорее всего, СВ164-20 со всеми вытекающими расчётами и согласованиями...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0