Счётчик электроэнергии и трансформаторы тока. Выбор для нагрузок от 5 до 75 кВт, 380 В?

Количество просмотров - 4067
(ссылка на эту тему)
Вовик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2014 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Помогите, пожалуйста, выбрать трансформатор тока и счётчик эл. энергии. Максимальная нагрузка 75 кВт, минимальная нагрузка 5 кВт, напряжение 380 В.

? (Ровно, Украина)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Января 2014 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

Imin=7,6А Imах=114А
ТТ 150/5 0,5S
счётчик полукосвенного включения 380В 5А любой по желанию ваших сетей.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2014 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

если это тех.учет, то класс точности ТТ можно просто 0,5
а вот "полукосвенное включение" - такого термина не встречал, [доволен]

Проектант (Самара, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Января 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

а вот "полукосвенное включение" - такого термина не встречал

Ну суть поняли? Измерение тока через 3 трансформатора тока, измерение напряжения напрямую с шин.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Января 2014 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)


Ну суть поняли? Измерение тока через 3 трансформатора тока, измерение напряжения напрямую с шин.
понял

Проектант (Самара, Россия)
Вовик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Января 2014 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое , очень помогли.

? (Ровно, Украина)
Bulochkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

а вот "полукосвенное включение" - такого термина не встречал,


Библиотека электромонтера: выпуск553, хорошая книга там этот термин "полукосвенного" и "косвенного" включения расшифрованы.

Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

разработчикам документации на счётчики было б полезно почитать
а то у них "прямое" включение или "трансформаторное" [подмигиваю]

Проектант (Самара, Россия)
Son
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2014 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)


а почему нельзя при таком токе поставить ну например 200/5? слышал что в таком случае счётчик считать неправильно будет и ещё вопрос по какой формуле определяется ток,мощность в трёхфазной сети
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Марта 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Есть такой расчет. Проверка тр. тока. Параметры заданы в ПУЭ.
* Проверка тр. тока.pdf
(39.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 188]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Марта 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

а то у них "прямое" включение или "трансформаторное"

Не у них, а в ПУЭ и ГОСТе.
А все эти косвенные и полукосвенные - ни в одном стандарте пока не закреплены...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Марта 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)


а почему нельзя при таком токе поставить ну например 200/5? слышал что в таком случае счётчик считать неправильно будет и ещё вопрос по какой формуле определяется ток,мощность в трёхфазной сети
поставить можно и 800/5, только вот погрешность данного учёта очень резко возрастёт [подмигиваю]
при работе ТТ в диапазоне 5%-20% от номинального первичного тока класс точности переходит на позицию хуже (не 0.5, например, а 1.0)

Не у них, а в ПУЭ и ГОСТе.
А все эти косвенные и полукосвенные - ни в одном стандарте пока не закреплены...
я не зря смайлик ставил (настроение хорошее было) [растерян]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines