Выбор сечения кабеля. Как рассчитывается по току короткого замыкания?

Количество просмотров - 1470
(ссылка на эту тему)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Февраля 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается таблица? А именно графа "По току короткого замыкания", я так понимаю ТКЗ должен быть указан в ТУ? Или я сама должна рассчитать?
Исходные данные: проектируемая ТП-2х1000 кВА/6/0,4 кВт запитывается от сущ. ТП1 и в рассечку от двух сущ. ТП2-ТП-3.
По ТУ пропускная способность кабеля - не менее 300 А.
И откуда берется время tф, сек.?
* Таблица расчета.pdf
(195.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 127]

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

ТКЗ на шинах сущ. пст указывает организация выдавшая ТУ.Ваш ТКЗ вы должны сами рассчитать/и проверить на терм.устойчивость.
У вас кол-во кабелей-два?все нашел-один.

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

От одной ТП один кабель, от другой линии в рассечку будет два! А в ТУ ничего нет по поводу ТКЗ

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2014 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Что написано в ТУ?
ТКЗ на сущ.пст вы сами запрашиваете.

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Февраля 2014 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Пропускная способность кабеля не менее 300А.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Февраля 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Такого понятия для кабеля нет.Есть допустимая токовая нагрузка.

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Февраля 2014 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

В смысле, выбрать кабель я должна такой, чтобы токовая нагрузка была не менее 300А. Я выбрала 3х240.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Февраля 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

А как рассчитать на шинах вн и нн?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2014 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Есть допустимый ток односекундного к.з. кабеля. обычно производители в каталогах дают. А про поводу как расчитать: книга Дьякова "Типовые расчеты по электрооборудованию". Там есть раздел "Проверка оборудования на токи к.з." или как-то так. а на расчет токов к.з. есть ГОСТ28249-93 до 1 кВ и ГОСТ Р 52735-2007 выше 1 кВ
28249-93

Инженер (Оренбург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

спасибо, смотрю

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines