|
Ведомость измерения габаритов и стрел провеса провода. Учёт поправки на расчётную t°C?
|
Количество просмотров - 15729
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Илья Горлов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В Типовой инструкции по эксплуатации ВЛ 35-800 кВ РД 34.20.504-94 Приложение 5 приводится образец ведомости измерения габаритов и стрел провеса провода (троса). Возникла трудность с заполнением колонки 8 (Габарит с учётом поправки на расчётную температуру) и колонки 10 (Стрела провеса с учётом поправки на расчётную температуру). Если кто сталкивался с такой ведомостью, подскажите, как учитывать и рассчитывать поправку на расчётную температуру? Расчётные данные стрел провеса есть от -40 до +40 с шагом температуры в 5 градусов С.
|
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
|
|
|
SergeyL

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Таблица называется: Систематический расчет
|
Проектант (Москва, Россия)
|
|
|
Илья Горлов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В РД приводится конкретная форма ведомости для 35-800кВ, для 10 кВ есть свои типовые инструкции по эксплуатации. Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными. Только расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным. Если я правильно понимаю суть, то как пересчитать на расчётную температуру.
|
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
|
|
|
Илья Горлов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добавление к сообщению от 28.02.2014г. 15:00 В РД приводится конкретная форма ведомости для 35-800кВ, для 10 кВ есть свои типовые инструкции по эксплуатации. Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными. Допустим измерения проводились при 17 гр С. Расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным. Если я правильно понимаю суть, то как пересчитать на расчётную температуру.
|
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
|
|
|
SergeyL

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для каждого пролета нужно рассмотреть все вариации от +40 до -40 с интервалом в 5 градусов. В колонке 8 следует указывать минимальный габарит от провода до поверхности земли при данной температуре, а в 10 - стрелу провеса провода при данной температуре. Обратите внимание на пункт 4 "Наименование пересекаемого объекта". Как я понимаю, что эта ведомость предусмотрена только на пролеты в которых есть какие либо пересечения. Т.е. необходимо внести в таблицу все расстояния до пересекаемого объекта при всех вариациях температуры. Особенно актуально для тех случаев когда мы своей линией проходим к примеру под ВЛ и одновременно над дорогой. С одной стороны нужно держать габарит над дорогой, а с другой - выдерживать расстояние до пересекаемой ВЛ. Температуру нужно принимать самую минимальную и самую максимальную для конкретного региона. К примеру для МО мы брали от -40 до +40 С.
|
Проектант (Москва, Россия)
|
|
|
Руслан 90
|
SergeyL а не подскажите как заполнять таблицу, ту что вы скинули?
|
Инженер (Астана, Казахстан)
|
|
|
SergeyL

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Проектант (Москва, Россия)
|
|
|
Илья Горлов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо SergeyL!!!
|
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
|
|
|
|