Запитка силовых щитов от ВРУ на стройплощадке. Надо ли разделять PEN-проводник в ВРУ?

Количество просмотров - 1540
(ссылка на эту тему)
EpaProm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Друзья! Помогите пожалуйста - впервые взялся за проектирование строительной площадки и возникли вопросы, на которые не могу найти ответа.
Вплотную к стене подстанции устанавливаю ВРУ строительной площадки. От него воздушкой по столбам будут запитаны  силовые щиты.
Вопрос 1: Обязательно ли разделение PEN проводника во ВРУ, или я могу от ВРУ разойтись 4-х жилкой и разделения PEN сделать непосредственно в силовых щитах?
Вопрос 2: Если прокладывать от ВРУ 5-ти жилку, есть ли необходимость делать повторное заземление на вводах в щиты ЩС?
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю, что повторное заземление на вводах в щиты ЩС должно быть менее 30 Ом?
Заранее спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2014 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

рекомендуется к прочтению
1)ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
20 января 2006 г.   № 10/2006
О схемах временного электроснабжения строительных площадок


2)ГОСТ Р 50571.23 «Электроустановки зданий. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок»

3)ГОСТ Р 51321.4 (МЭК 60439-4) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные технические требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок»
EpaProm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Volk, cпасибо большое за ответ! Изучил рекомендации, но к сожалению так и не нашёл там ответов на свои вопросы. Решил разделять PEN во ВРУ, к силовым щитам гнать 5-жильный СИП.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Перевожу (с учетом действий прочих стандартов, пункты которых не отменяются вышеуказаными нормами)
1) необязательно, но к РЕ шинам сборок, где происходит разделение должно быть присоединено ЗУ...смотрите что удобнее в вашем случае
2)нет, если от этих "ЩС" не питаются отдельные здания/сооружения
3)20 Ом

PS не забываем, что для мобильных зданий действуют отдельные нормы
EpaProm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Volk, ОГРОМНОЕ Вам спасибо! Вы развеяли все мои сомнения. Осталось только воплотить.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines