Сообщение #1 : 27 Марта 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги.
Возникла необходимость электроснабжения мостового крана, размещенного в складе баллонов. Категории помещения - В3. В помещении предполагается хранение баллонов с инертными и невзрывоопасными газами.
Не могу найти требований на категорию электроснабжения данного крана. Может кто встречался с таким вопросом. Подскажите норматив пожалуйста.
Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 1.2.18
Цитата
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Скорее всего 3-я категория

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Вот тут-то и вопрос. Опасен ли зависший в воздухе над головой баллон с инертным газом? ) На самом деле просмотрел кучу норм. Нигде не требуется надежное электроснабжение. Даже если бы это был баллон с ацетиленом. Видимо, безопасность процесса обуславливается самим краном, где механическими блокировками исключается падение. Интересно, возможно ли при использовании крана опустить груз механически? Без питания? Вариант перекусить трос не рассматривается )

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2014 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

РД 10-103-95
Цитата
4.6. При внезапном прекращении электропитания или остановке крана по другим причинам крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. Если груз остался в поднятом положении, крановщик обязан через стропальщика или других рабочих вызвать лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, и в его присутствии опустить груз путем ручного растормаживания. До прихода ответственного лица крановщик не должен допускать нахождения или прохода людей под поднятым грузом.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Вот это дело. Благодарю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2014 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Кстати на гусеничных и пневмоколесных дизель-электрических кранах с завода предусмотрен вариант работы как от сети так и от собственного генератора. Никаких простоев на стройке, типа миксер приехал а свет выключили. Это решение можно добавить и для мостового на складе, чтобы не получилось что заказчик пригнал неизвестно откуда машину за баллонами, а у вас не света. Поставить еще отдельно генератор с ручным запуском и ручным переключателем сеть-генератор специально для крана и освещения склада думаю было бы не плохо. Мощности двигателей у кранов приемлемые.

Конструктор (Одесса, Украина)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2014 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Есть другие источники питания на объекте строительства, но тащить вторую линию и ставить дополнительное оборудование на мой взгляд нецелесообразно, если нет конкретных требований.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59