Указатели "Выход" в помещении столовой. Включение вручную на время пребывания людей?
|
Количество просмотров - 1951
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Подскажите, как лучше предусмотреть включение световых указателей "Выход" в помещении столовой на время пребывания людей? Можно ли их подключить через отдельный выключатель, и включать их на время пребывания в столовой людей? Из столовой два выхода.
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Dizel 2012
|
Если у Вас объект в Белоруссии не подскажете норматив по изучаемому вопросу?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если у Вас объект в Белоруссии не подскажете норматив по изучаемому вопросу?
п.6.1.10 ТКП 45-2.02-22
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Возможно это и так, но государственный инспектор по пожарному надзору написал замечание, что нужно предусмотреть включение световых указателей "выход" в помещении столовой на время пребывания людей и указал ссылку на п. 6.1.10 ТКП 45-202-22. Как быть в этом случае? Да еще и проект был создан до того, как утрати свою силу этот ТКП! И подправить его необходимо в соответствии с этим ТКП.
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Картер
|
Вешаете обычный светильник с наклейкой Выход, или оповещатель отдельный на 220В, и через выключатель от электрической сети запитываете.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вешаете обычный светильник с наклейкой Выход, или оповещатель отдельный на 220В, и через выключатель от электрической сети запитываете.
Там висит светильник типа ЛБО12-9/11-303. Питается от отдельного источника вся сеть световых указателей. Но как в данном случае, если есть выключатель будет происходить автоматическое включение освещения указателей "Выход"?
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Картер
|
Вы что-то путаете, или неправильно нам объясняете. У вас будет (или может быть) 4 системы: 1 Обычное освещение на потолке 2 Оповещение о пожаре – светозвуковые оповещатели 3 Аварийное освещение (скорее всего с встроенными аккумуляторами) 4 И эвакуационные светильники – которые вы будете включать в ручную на время пребывания людей. Вот про них я вам и рассказываю.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Dizel 2012
|
В российских нормах в принципе то же самое написано. У нас просто световые табло "Выход" в этом случае постоянно включены
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы что-то путаете, или неправильно нам объясняете. У вас будет (или может быть) 4 системы: 1 Обычное освещение на потолке 2 Оповещение о пожаре – светозвуковые оповещатели 3 Аварийное освещение (скорее всего с встроенными аккумуляторами) 4 И эвакуационные светильники – которые вы будете включать в ручную на время пребывания людей. Вот про них я вам и рассказываю.
А не подскажете ли вы, если я их буду включать в ручную в обычном режиме, то что будет в аварийном режиме? тоже в ручную включать надо будет? или можно предусмотреть автоматическое потом включение?
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Картер
|
Кого их? Я не понимаю что вы не понимаете.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Sasha-sasha 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кого их? Я не понимаю что вы не понимаете.
я имею ввиду эвакуационные светильники "Выхлд", которые будут включаться при помощи выключателя. (т.е. включение во время пребывания людей).
|
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Не жадничайте. Вешайте световые табло "Выход".
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|