Прокладка проводки освещения над подвесными потолками. Как выполнить прокладку?

Количество просмотров - 1856
(ссылка на эту тему)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Апреля 2014 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

 Подскажите-двухэтажное кирпичное здание, перекрытия-деревянные лаги, снизу зашитые обрешеткой, далее подвесные потолки армстронг. Как выполнить проводку освещения? В металлических сетчатых лотках и в гофре, или в металлическом коробе. трубах?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется сперва надо открыть таблицу 2 ГОСТ 31565-2012. Определиться с уровнем изоляции вашего кабеля и прочитать статью 82 123-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Почитайте в ЭТОЙ теме

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2014 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

По ГОСТу 31565-2012 кабель ВВГнг-HFLTx - детское учебное учреждение. А вот по поводу способа прокладки ответа не нашёл. По ПУЭ-6 "7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. "" - потолок армстронг несгораемый материал, но крепиться он к дереву. Получается исходить из "худшего варианта", металлическая труба, короб, металлорукав?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Апреля 2014 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Статья 82 123-ФЗ разрешает открытую прокладку кабеля с такой изоляцией.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Апреля 2014 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Хотел бы уточнить-ранее проектировал прокладку над потолками армстронг (в сетчатых лотках dkc, гофре)-гос. экспертиза пропускала. Но в том случае армстронг крепился к бетонным перекрытиям, а здесь к дереву. Прошу помочь советом.

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Апреля 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

 То есть можно в тех же лотках dkc, даже без гофры?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Апреля 2014 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Ещё один вопрос -в строительной части проекта в примечаниях есть такая фраза -"В каркасы потолков могут быть встроены специальные модульные светильники, которые подвешиваются к основанию отдельно. Крепление каких-либо предметов непосредственно к каркасу потолков не допускается." Ни в проектировании, ни в монтаже не сталкивался с тем чтоб светильники в потолках армстронг крепились к основанию отдельно. Может быть есть у кого нибудь такие технические решения ?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Апреля 2014 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Без гофры  точно можно. Лотки ДКС красиво и эстетично

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines