ВРУ по схеме 2 входа - 1 выход. Подходит ли оно под вторую категорию электроснабжения?

Количество просмотров - 2169
(ссылка на эту тему)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Апреля 2014 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня. Такой вопрос - вру спроектировано по схеме 2 входа - 1 выход. Подходит ли оно под 2-ю категорию?

Инженер (Москва, Россия)
Свет-Лана
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Мая 2014 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

да.

? (Томск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Что значит ДА??? Схему покажите.
Два независимых ввода и межсекционный аппарат (на ручное переключение).

? (Москва, Россия)
Ad 21093
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

светильник домового фонаря. Что именно он подразумевает?

ГИП (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Забавный диалог [смех] как спросили, так и ответили.
Дайте побольше информации.
2 входа - это 2 ввода от двух независимых взаиморезервируемых источников? если да, то теоретически подойдет для 2 категории, а практически могут быть вопросы п.1.1.6 РД 34.20.185-94

1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.
Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

ВРУ запитано от двух взаимно резервируемых источников элктроснабжения...оба ввода находятся под напряжением постоянно...Питает это ВРУ РП компьютерного томографа...

Инженер (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Тогда у вас два выхода с секционным аппаратом.Если один выход-то один ввод работает или другой,но без секционника.

? (Москва, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Мая 2014 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Не спорю что работает или один или другой ...но секционник  же нужен чтоб перейти с ввода на ввод? и это тоже вторая категория...

Инженер (Москва, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

секционник находится в ВРУ...а на подстанции АВР

Инженер (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Мая 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Имею ввиду секционник на шинах.В вашем случае вводные аппараты будут сблокированы.Без отключения одного,второй не включишь.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Мая 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

АВР??? Ничего не пойму.Каша ))
Вам нужна вторая или первая категория?

? (Москва, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Мая 2014 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

АВР стоит на двухтрансформаторной подстанции....это уже существует .....от этой подстанции запитан ВРУ ....в ВРУ стоит переключатель с ввода на ввод ...оба ввода по своим параметрам равноценные....мне достаточно второй категории ....

Инженер (Москва, Россия)
Свет-Лана
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Мая 2014 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. (ПУЭ)
в вашем случаи- переключить рубильник с одного ввода на другой. что вы и обеспечиваете.
ВРУ21.JPG
 
* ВРУ21.JPG
(14.35 Кб, 301x270)  [скачать]  [загрузок: 310]

Такой тип вру?

? (Томск, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Мая 2014 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

ДА...ИМЕННО ТАКОЕ

Инженер (Москва, Россия)
Свет-Лана
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Мая 2014 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)


ДА...ИМЕННО ТАКОЕ

ответ смотри выше:))
да, обеспечиваете  категорию))

? (Томск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines