beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Раздел АК. Монтажная схема и схема внешних соединений

Количество просмотров - 2536
(ссылка на эту тему)
Kramchik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Мая 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Делаю в проекте раздел АК, комплексная автоматизация. Управление насосами при помощи частотника и контроллера. Все силовые цепи управления и сами приборы (контроллер, частотник, автоматы, контакторы...) находятся в щите. После проектирования наша же компания будет заниматься монтажом и сборкой щита. Нужно ли в комплект рабочих чертежей включать монтажную схему. Или будет достаточно схемы внешних проводок и схемы внешних подключений к щиту управления?

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Мы монтажные схемы обычно не делаем, так как для эксплуатации они не нужны. Обычный "джентльменский набор": принципиальная схема шкафа, сборочный чертеж (расположение элементов в шкафов), перечень элементов, схема внешних подключений

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Kramchik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Владимир. Как я понимаю, вы так же потом сами устанавливаете щиты?  И всегда всех заказчиков устраивал ваш комплект? Оформляете ли вы все схемы, которые вы делаете на начальном этапе в техническом задании? Дело в том, что последний раз в Нижнем Новгороде, в котельной, с нас начали требовать монтажную схему, что как бы мы обязаны её предоставлять, так как мы предоставляем щиты автоматики. Кое как они приняли проект без этой схемы. Хотелось бы узнать, на что ссылаться в таких случаях, чтобы не делать эту схему) Может быть есть гост какой нибудь?
В общем вопрос такой:  Есть ли какой-то стандарт, который обязывает нас делать эту схему?

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

По ГОСТу монтажные схемы нужны (мы пользуемся ГОСТ 24-101-80 или ГОСТ 34-201-89). Другое дело, что если заказчик требует полный комплект то и стоимость проекта мы тогда выдаем по сметному справочнику и эта стоимость чаще всего заказчика мало устраивает. А так в ТЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО прописываем все документы, которые должны предоставить - облегчает жизнь существенно

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Kramchik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Большущее спасибо!

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Рад помочь коллеге [улыбка]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines