Электродинамическая стойкости пакета шин. Методика расчёта по РД 153-34.0-20.527-98?

Количество просмотров - 1682
(ссылка на эту тему)
Codazo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2014 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех
Захотелось мне посчитать электродинамическую стойкость пакета шин по РД 153-34.0-20.527-98 раздел 7

Как я понимаю и написано в 7.3.2.5 и формуле (7.17), максимальное напряжение в материале для каждой шины, входящей в пакет одной фазы определяется как сумма взаимодействия токов между шинами пакета данной фазы и между шинами других фаз

Т.е. например для фазы B, состоящей из 3-х шин B1, B2 и B3, силы действующие на шину B1 будут определяться как сумма взаимодействий B1-B2, B1-B3 внутри пакета и B1-A1, B1-A2, B1-A3 между фазами

Про внутри пакета чётко написано в формуле (7.18) что ток короткого замыкания, для которого производится расчёт необходимо делить на число проводников в фазе

А как быть со взаимодействием с другой фазой, рассчитываемый по формуле (7.13) ?
Моё мнение что ток к.з. в формуле (7.10) тоже нужно делить на число проводников в фазе

Но вот сейчас взял и посчитал механическую нагрузку между средними шинами фазы A и B на полный ток к.з. и получил почти такое же значение, как если бы я считал как сумму взаимодействий на ток к.з. делённый на число проводников в фазе

Как же правильно провести расчёт для отдельного проводника в составе пакета?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю, то в стандарте взаимодействие между фазами рассматривается не как взаимодействие составных элементов этих фаз, т.е. фаза принимается целостной конструкцией, по которой протекает полный ток, а не как отдельные элементы по которым протекает своя часть тока. Почему так - не знаю, за подробным ответом в курс сопроматов. А вот при рассмотрении взаимодействия внутри фазы, проводник уже делится на составные элементы, поэтому ток необходимо разделить на число элементов, что и написано в формуле 7.18

Доберешься до истины, дай знать, тоже интересно стало ))
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines