|
Установка КТПН в охранной зоне ВЛЗ. Возможность установки под ВЛЗ?
|
Количество просмотров - 2287
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sfm 089
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Можно ли устанвливать КТПН В/К в охранной зоне ВЛЗ? (Точнее прямо под ВЛЗ)
|
Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
ПУЭ п.2.5.213
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Sfm 089
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По вашему мнению НТПК производственное здание или сооружение?
|
Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Что такое В\К? Думаю этот пункт относится к данному случаю. Но вот над ЗРУ-6 кВ и ОПУ на ПС нельзя ВЛ(З) прокладывать - написано в нормах ФСК.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Sfm 089
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ввод воздушный 10кВ выводы кабельные 0,4 кВ В/К такое обозначение в опросных листах любого завода КТПН-100 10/0,4 в/к. В прошлом сообщении опечатка
|
Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Понял вас.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Diego
|
ТП от этой ВЛЗ питается?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
ответвление через разъединитель КТП лучше повернуть от оси трассы на 90 гр. (расстояние установки КТП примерно 5-10 м.)так у меня сделана одна из КТП.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Snickers
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Но вот над ЗРУ-6 кВ и ОПУ на ПС нельзя ВЛ(З) прокладывать - написано в нормах ФСК.
таким образом, устанавливать нельзя? в подобном случае ВЛ-10 с неизолированными проводами. и если можно, ссылку на эти нормы или на пункт ПУЭ можно?
|
|
|
|
Grey-rnd
|
Можно ли устанвливать КТПН В/К в охранной зоне ВЛЗ? (Точнее прямо под ВЛЗ) В охранной можно, а прямо под ВЛЗ нельзя. Нельзя даже из соображений в стройке и обслуживании в дальнейшем. Ставьте как Юра 123 говорит, спокойно и надежно и вопросов при приемке не будет.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Snickers
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
уже поставили... разъединитель на промежуточной опоре, в примерно 3х метрах ктп под ВЛ-10 кВ. но не подключили, т.к. проект надо сделать. мне бы ссылочку на нормы, чтобы было чем обосновать, что так делать нельзя.
|
|
|
|
Алексей.71
|
Я так понимаю, что всё же можно.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями)
10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: ... е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; ...
|
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
|
|
|
|