Сообщение #1 : 02 Июля 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Такая проблема. Запроектировано РП 10кВ. Выбраны трансформаторы тока ТОЛ-10 500/5. Изначально выданы ТУ на 5700 кВт единовременной мощности. Нам согласовали выбранные трансформаторы. Затем т.к. к РП оказалось подключено только три КТП по 630 кВА, ТУ перевыпустили на 1890 кВт. И теперь требуют установку трансформаторов тока 100/5.

Но при 3 фазном КЗ 8800 А вторичный ток будет 440А, в то время, как допустимый ток для контактов шунтирования - дешунтирования реле максемального тока 150А. Т.е. я не могу взять 100/5, так как в случае КЗ РЗА выйдет из строя.

Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь норматив запрещающий выбирать ТТ большего номинала, чем расчетный рабочий ток. И возможно ли вообще как то уклониться от замены ТТ?

P.S. РП и КТП, (комплектные) предназначены для электроснабжения механизации строительства.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2014 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Но при 3 фазном КЗ 8800 А вторичный ток будет 440А

И с чего это там такой ток появится?
Есть типовая схема выбора ТТ - вот ей и следуйте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines