|
Прокладка в траншее КЛ-0,4 кВ. Требования по применению кабелей с изоляцией из СПЭ?
|
Количество просмотров - 3184
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, коллеги! Подскажите, есть ли в нормативных документах требования о необходимости применения кабелей с изоляцией из СПЭ при прокладке в траншее. КЛ-0,4кВ, нагрузка 250А. Вопрос возник в связи с замечанием руководителя - заменить бронированный с ПВХ изоляцией на кабель с изоляцией из СПЭ.
|
|
|
|
Никнейм
|
Лично я такого предписания не знаю и не думаю, что оно есть где-либо, кроме подразделений всяких сетевых организаций. А вообще кабели с СПЭ нельзя прокладывать в пучинистых и просадочных грунтах.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот и с таким требованием сталкиваюсь впервые...
|
|
|
|
Tag
|
Если только какие-то внутренние нормативы. Какая отрасль?
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Общественное здание, музей, г. Москва... Запитка одного ВРУ от другого. прокладка кабеля в земле. Трасса насыщена различными инженерными коммуникациями. Вроде ничего особенного.
|
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Вот технический циркуляр 14/2006
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Ещё вот тут поройся
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, документы полезные, пригодятся! но про обязательность использования кабелей с изоляцией из СПЭ в них не написано.
|
|
|
|
Сергей ЛГ
|
В данном случае про обязательность использования и не будет написано. Надо смотреть про запрещение. И если запретов нет, то "кто платит - тот и заказывает музыку",
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это всем понятно, что не запрещено- то разрешено. Но мне это выставили как замечание, хотя ни техзадание, ни техусловия этого не требуют. Всем спасибо за ответы!
|
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Если выставлено как замечание, то должно быть аргументировано со ссылками на нормативные документы. Позвони эксперту и выясни причину замечания. Если аргументов =0, то смело пиши ответ по поводу разрешения прокладки запроектированного кабеля и проси письменную аргументацию по замечанию. Бумажной волокиты, конечно, прибавиться, но экспертов тоже надо учить, иногда.
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
А, у тебя не эксперт, а руководитель замечание сделал! Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
...Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?
вроде адекватный, но иногда выдаёт решения, о причинах которых сложно догадаться..
|
|
|
|
Михаилъ
|
Кабели из СПЭ имеет несколько лучше проводимость и терм. стойкость,чем аналоги из ПВХ. Это пожалуй единственное отличие по сути.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Arksun

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это известный факт, однако, при токе в 250А можно лучше использовать более дешевый проверенный аналог с ПВХ изоляцией.
|
|
|
|
|