Доброго дня коллеги! Помогите советом. Не являясь профильным специалистом в релейной защите попробую сформулировать вопрос. Согласно тех.задания на ПС предусмотрено установка 2-х ММПС. В тех.условиях отсутствует требование по функциям АЧР, а именно ,что установка ММПС 2х25МВА должна быть выполнена в соответствии с п.3.1.4 СТО 59012820.29.240.001-2011 в котором сказано "Автоматики ликвидации асинхронного режима, ограничения недопустимого снижения или повышения частоты или напряжения, ограничения перегрузки оборудования должны выполняться в виде локальных ПА" , т.е отдельным терминалом, в нашем случае функции АЧР и ЧАПВ реализованы в составе штатного устройства (встроенного в мобилку) на заводе, что отражено в заводской документации.
При проверке от  РДУ поступило замечание об отсутствии АЧР в РУ 10 кВ и требование привести к стандарту вышенаписанного СТО.
Вопрос, при проектировании релейщики должны руководствоваться этим СТО, т.е должны ли были предусмотреть этот пункт априори или же в тех.условиях заказчик должен был это прописывать? Кто-нибудь сталкивался при проектировании с подобной ситуацией? Заранее спасибо!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines