Дождевая канализация с промпредприятия. Как считать расход дождевых вод?
|
Количество просмотров - 4252
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Luyda
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброе времени суток!!
Необходимо запроетировать дождевую канализации с промпредприятия,по плану дождевые воды направляются на плащадку слива(7),и потом отводятся в емкость для ливневых вод (внизу) и для протечек топлива (справа). Немогли б подсказать, я первый раз проектирую ливневку . Расход дождевых вод считается согласно СНиП 2.04.03-85 п.2.11 и после я могу подобрать диаметр? А для дождевой канализации диаметр труб какой минимальный?(п.2.33 СНиП 2.04.03-85 для дождевой и общесплавной уличной сети - 250, внутриквартальной - 200.) п.2.33 СНиПа распростроняется на мой случай? А еще не подскажите какой материал труб лучше принять?
Жду очень от вас ответа.
|
Проектировщик ВК (Волгоград, Россия)
|
|
|
Luyda
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
АУУУУ дайте то нибудь ответ?
|
Проектировщик ВК (Волгоград, Россия)
|
|
|
Serph 163

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если мне не изменяет память можно ливневку на 150 заложить. Материал лучше подбирать в зависимости от глубины сети и состава стоков. Какое предприятие? Как найдети расход по таблицам Лукиных диаметр можно подобрать.
|
Проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
КЕТ

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Расход дождевых вод считается согласно СНиП 2.04.03-85 п.2.11 и после я могу подобрать диаметр? Да А для дождевой канализации диаметр труб какой минимальный?(п.2.33 СНиП 2.04.03-85 для дождевой и общесплавной уличной сети - 250, внутриквартальной - 200.) п.2.33 СНиПа распростроняется на мой случай? Да. Мин. для ливневки 200 А еще не подскажите какой материал труб лучше принять? Я пластиковые принимаю.(Если большие d, или большие нагрузки на трубы(под дорогами где тяжелые машины, на небольшой глубине) то пластиковые профилированные)
|
Инженер 1-ой категории (Полтава, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
Доброго дня всем! нужно ли делать очистку дождевого стока со складской территории? Никакого производства, склад и один склад с абк, хранение металла и металлоконструкций.... Генпланист все уводит на дорогу без очистки.. боюсь чтоб потом не вылезли очистные дождевого стока....
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
нужно ли делать очистку дождевого стока со складской территории? Никакого производства, склад и один склад с абк, хранение металла и металлоконструкций....
Нужно СанПиН №48 «Требования к системам водоотведения населенных пунктов» п.15. Поверхностные сточные воды с вне селитебных территорий (территория организаций промышленности, складских хозяйств, автотранспортных хозяйств, коммунальных объектов), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов (в том числе автозаправочных станций, стоянок автомобилей, крупных автобусных станций), должны подвергаться очистке на локальных сооружениях очистки сточных вод перед отведением их в водные объекты или систему дождевой канализации.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Это требование для очистки при сбросе в водные объекты или в систему дождевой канализации.. у нас дождевой канализации нет, водных объектов тоже, сток отводится планированием рельефа в разделе генплана на существующую дорогу... или как?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
По рельефу, т.е. фильтроваться будет в землю, тоже в водные объекты. Мы так принимаем
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
А если районный водоканал, в чьи полномочия входит решения вопросов по воде и по канализации, а также районный центр гигиены и эпидемиологии написали в техусловиях и согласующих письмах что можно отводить сток по рельефу без очистки? или они все же не правы? имеют ли они такие полномочия?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Не знаю, если честно. Делайте без очистки если есть ТУ.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Хотя и не факт, что экспертиза пропустит...
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Golynskiy
|
Доброго дня всем! нужно ли делать очистку дождевого стока со складской территории? Никакого производства, склад и один склад с абк, хранение металла и металлоконструкций.... Генпланист все уводит на дорогу без очистки.. боюсь чтоб потом не вылезли очистные дождевого стока....
а у вас отвод ливневки решается только поверхностным отводом или с применением стокоприемников с трубами?
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
только поверхностный отвод ... а что ?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Golynskiy
|
очистные не нужны. но я бы проконсультировался с заинтересованными органами в городе. у нас в Украине такие вопросы задают.
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Alllisa
|
я лично проектирую по сп 32.13330.2012 актуализированная редакция СНиПа 2.04.03-85, так как он уже не действителен!!!
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
|