beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 6 кВ. Выбор сечения кабеля отходящего от ПС

Количество просмотров - 1608
(ссылка на эту тему)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Августа 2014 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста проверить выбор кабеля КЛ-6кВ.
Объект: производственная база. Категория III.
КЛ-6кВ, L=650м., Рр=500 кВт, Iкз=2кА. Результат: кабель ААШв 3х70
* Отчет по потере КЛ_6кВ.rtf
(93.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

? (Москва, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2014 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

А что вас смущает, почти все верно у меня 0,408% получилось. но формула вас в данных уделенное сопротивление 0,265 ом/км на медный кабель заложено.
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

меня смущает не завышено ли сечение 70мм ?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

А ток КЗ=2 кА это где? В начале КЛ 6 кВ или в конце? И какое время срабатывания защиты в сек?
От ответов на данные вопросы и будет зависеть выбор сечения, а не от потери напряжения в КЛ 6 кВ при такой длине.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Dusss 1981 по сопротивлению спасибо ошибку увидел, только пока не нашел авторитетную таблицу. На разных ресурсах попадаются с разными значениями

? (Москва, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2014 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

Mav спасибо, я проверил все расчеты и сделал вывод, что владею не всеми данными. Поеду в сети добывать информацию.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines