Асинхронный двигатель. На сколько больше энергии тратится при пуске?

Количество просмотров - 3484
(ссылка на эту тему)
Дед 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Августа 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста насколько больше энергии тратиться при пуске ас,двигателя мощностью 11 кВт, 1500 об.,чем при установившемся режиме работы под нагрузкой(осевой вентилятор) т.е нужна конкретная цифра
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Возьмите по максимуму: в 6 - 7 раз

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дед 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое,а в течении какого времени будет потреблять больше?


наверно,очень короткое время и поэтому расход эл,энергии можно считать 11 кВт
Павел-В
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Возьмите по максимуму: в 6 - 7 раз

Если в установившемся режиме потребитель загружен на половину, то и энергии при пуске будет тратится в 15 раз больше чем при половинной загрузке. Если сравнивать с номиналом двигателя, тогда да, 6-7 раз похоже на правду.
Если интересует именно потребляемая мощность, то увеличение при пуске учитывать не следует. Время раскрутки вентилятора зависит от характеристик вентилятора. Обычно это несколько секунд. Если используется ЧРП, то раскрутка каких-нибудь дымососов 15 размера может занять гораздо больше.

? (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2014 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

а в течении какого времени будет потреблять больше?

Зависит от длительности пуска: от 2-3 сек до 20-30 сек при тяжелом пуске.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дед 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

 мне нужно осевым вентилятором создать разряжение в объеме(емкости), по времени откачки это минут 5(300 с),т.е. двигатель потребит эл,энергии в первые 30 с,беру по мах. (11000 Вт умножить на 30 с и на 7 равно 2310000 Вт) плюс еще 270 с по 11000 Вт (2970000 Вт) и всего получиться 5280 кВт.т.е считать стоимость эл,энергии надо по этой цифре(5280 кВт)?или все же меньше,много получается?а если умножить на количество пусков,то вообще не очень)))))
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

1. Ну, время пуска для вентилятора - считается обычно, что это легкий пуск, т.е. до 5 сек.
2. Электроэнергия измеряется в кВт-час.
3. 11*(5/60)+11*7*(5/(60*60) = 1 кВт-час.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дед 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2014 года, 04:44
(ссылка на это сообщение)

спасибо всем
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines