Сообщение #1 : 29 Августа 2014 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! В проектировании я совсем новичок. Такая проблема: в проекте был выполнен расчет качества электроэнергии в сети 10 кВ после ввода новой КТП №473 мощностью 25 кВа. Падение напряжения в линии в точке подключения самого удаленного потребителя составило 22,81%, а в точке присоединения новой КТП – 10,56%. Теперь прикапываются с замечанием, что нужно каким-то образом снизить потери конкретными предложениями. Помогите советами. Был вариант установить вольтдобавочный трансформатор, но я читаю, что его устанавливают на ВЛ 0,4 кВ только вроде…
Вся протяженность линии (42,583 км), суммарная мощность потребителей (5203 кВа).
В приложении представлен расчет и сама схема линии…(
* потери напряжения.pdf
(439.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 640]

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2014 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Совсем никто не может помочь что ли?...(((

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2014 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


Совсем никто не может помочь что ли?...(((

Падение или потери напряжения?

? (Москва, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Потери конечно же, ошибочка

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Заявитель возле опоры №197, там мы строим линию и устанавливаем КТПС 25 кВа

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2014 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Теперь прикапываются с замечанием, что нужно каким-то образом снизить потери конкретными предложениями.
Каким образом конкретно выданы замечания? На официальной бумаге или при разговоре "в коридоре"? Ваши 25 кВА для этой линии, что комар для слона. ВЛ надо разукрупнять (делить на 2-3), т.к. очень большая длина. Всё остальное будет полумерами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2014 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

Замечание пришло на бланке замечаний. Да понятно,что как комар для слона. Просто видимо сами не знают чего делать вот и решили отыграться)) То есть необходимо считать потери деля линию на части или в каком смысле разукрупнять?

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2014 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)

Делить ВЛ и запитывать от разных ПС. Чтобы длина ВЛ от одной ТП не превышала 10-20 км. Тогда все вопросы с потерями решаются автоматически, резко повышается надёжность электроснабжения потребителей.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Сентября 2014 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Mav, спасибо за совет. То есть, никакой вольтдобавочный трансформатор тут роли не сыграет?

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Если допустим уменьшить потери только у заявителя с 10% до допустимых 5%

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2014 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

и установить вольтодобавочный трансформатор на дополнительной опоре возле заявителя

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2014 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Считать варианты надо, так просто ничего не скажешь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2014 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

и установить вольтодобавочный трансформатор на дополнительной опоре возле заявителя

Это вариант, в том случае если по технико-экономическим соображениям не выгодно реконструировать вашу ВЛ-10кВ.
Но называются эти штуки не ВДТ, а пункты автоматического регулирования напряжения (ПАРН), представляют собой однофазные трансформаторы, установленные каждый на своей стойке. Погуглите, например вот http://www.ipenet.ru/vdtvr-32.shtml


Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Сентября 2014 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо! Попробуем что-нибудь сообразить)

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Сентября 2014 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

Павел,а что можете сказать по поводу того, где мне лучше установить эти ПАРН?

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines