beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет заземлителя. проблемы с грунтами

Количество просмотров - 3452
(ссылка на эту тему)
Ульф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Сентября 2014 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро
Делаю расчет заземлителя от молниеприемника. Возник вопрос
У меня на 3,8м идут грунты -насыпной асфальт,насыпной щебень,насыпной песок,насыпной слежавшийся грунт. Потом на 5,2 м супеси и на 2,8м суглинки.
Длина электрода 2,5м-4шт, глубина заложения 1,5 м. Вопрос-как учитывать насыпные грунты? Объединить их с супесями? Или у насыпных есть свое удельное сопротивление? Тогда какое значение надо брать для них?   Или Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя считать однослойным грунтом?(насыпные + супеси на 9 м)
Если объединить,то это получается целых 9 м только верхнего грунта. Первый раз делаю расчет и очень сильно запутался.
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2014 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Вертикальный электрод практически полностью находится в насыпном грунте (только 0,2 метра находятся в суглинке). При расчете эквивалентного удельного сопротивления грунта определяющим будем насыпной грунт. Если пользоваться справочными данными по грунтам и анализируя состав насыпного грунта можно предположить, что его сопротивление будет выше, чем у супеси. Супесь -150 Ом*м, и напротив песок -500, гравий глинистый - 300. Думаю стоит принять следующую расчетную модель грунта: верхний слой мощностью 3,8 метра с удельным сопротивление 300 Ом*м, нижележащий слой - 150 Ом*м.
Ульф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответ. И еще один вопрос.
При расчете эквивалетного удельного сопротивления брать чистые значения -300 и 150, или переводить по формуле
(расчетная величина удельного сопротивления) р_расч=1,75*р_ср (среднее значение из таблицы)
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, какой методикой пользуетесь? 1,75- это коэффициент сезонности?
Ульф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Вычитал в Руководство Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов
2.6. Величина удельного сопротивления грунта определяется путем измерений в месте устройства заземления с учетом коэффициентов влажности, которые приведены в табл. 2.1 и применяются в следующих случаях:

к 1-1 - если измеренная величина сопротивления грунта соответствует минимальному значению (грунт влажный, перед измерением выпадало много осадков);

к 1-2 - если измеренная величина удельного сопротивления грунта соответствует среднему значению (грунт средней влажности, перед измерением выпадало немного осадков);

к 1-3 - если измеренная величина удельного сопротивления грунта соответствует наибольшему значению (грунт сухой, перед измерением выпадало совсем мало осадков).
2.8. В исключительных случаях для оценки величины удельного сопротивления r при проектировании заземляющих устройств можно пользоваться средними величинами удельного сопротив ления грунта, приведенными в табл. 2.3. Однако в последующем при строительстве заземлений необходимо пересчитать сопротивление заземления, предварительно уточнив r путем контрольных измерений. За расчетную величину удельного сопротивления в этом случае принимают

,                                                           (2.2)

где r ср - среднее значение r , указанное в табл. 2.3;

1,75 - поправочный коэффициент, принимаемый одинаковым для всей территории СССР.
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop.html
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Сентября 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Рекомендаций по расчету ЗУ большое количество, методик же утвержденных нормативными документами нет. Следовательно решение по выбору методики лежит на проектировщике. Если Вы пользуетесь данной методикой, то стоит учитывать все ее рекомендации.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2014 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте найти 12740тм т.1 Руководящие материалы по проектированию заземляющих устройств

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ульф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2014 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь. Последний вопрос.
Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL.
А возможно ли сделать например длину электрода 2,5м а расстояние между ними 2м. Или эта фраза четко прописывает наши действия и мы не может против нее идти?

Руководство нашел) Благодарю.
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2014 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Расстояние между электродами может быть любым, единственное условие - это применение соответствующего коэффициента использования.
Ульф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Сентября 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Но это тогда получается уже не табличное значение? Ведь данные есть только для отношения 1,2 и 3. Вручную высчитывается или есть данные и для таких вариантов?
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Сентября 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Идеально конечно воспользоваться специальным программным обеспечением. Промежуточные значения коэффициентов можно найти линейной интерполяцией.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines