beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пенное пожаротушение. Пример проекта пожарной сигнализации

Количество просмотров - 3292
(ссылка на эту тему)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Сентября 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

кто нибудь может скинуть подобный проект по пенному пожаротушению по нефтехимии. Просто нужно сделать сигнализацию на объекте, там стоит сплинкерная система ее меняют на дренчерную, мне нужно сделать пожарную сигнализацию. Нужен типовой проект, с чего начать не могу понять. Нужно начать с выбора пожарных датчиков? Какие выбрать? Датчики пламени? Нужен подобный проект! Если кто может помочь помогите!

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Общие принципы расписаны здесь
http://www.himstalcon.ru/node/186

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Здесь есть интересная адресная система для таких объектов
http://www.nitann.ru/content/view/36/65/#pp_1.3
Адресная система с датчиками во взрывозащищенном исполнении есть и у Юнитеста

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2014 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

кто нибудь может скинуть проект водяных и пенных автоматических установок пожаротушения, чтоб я по нему смотрел и делал свой?

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2014 года, 06:40
(ссылка на это сообщение)

у меня пожаротушение есть мне для него сигнализацию нужно сделать вот и прошу вас помочь с типовым

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата
просто нужно сделать сигнализацию на объекте

для начала нужно хотя бы название объекта, нефтехимия - большая)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2014 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Имею опыт проектирования пожарной автоматики 14 лет, но не берусь за проектирование водяного пожаротушения, ибо некомпетентен. Что Вы там напроектируете большой вопрос. Сплинкера на дренчеры так просто не поменяешь. У Вас расход воды вырастает в разы. Сплинкерное пожаротушение - вскрылся сплинкер адресно и начал воду разбрызгивать. Дренчерное - разбрызгивание идет по всей зоне из группы насадок с такой же интенсивностью. Да и гидравлику бы знать неплохо.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2014 года, 05:44
(ссылка на это сообщение)

моя задача сигнализация и чтоб при сигнале датчика заработало пожаротушение

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

на каком расстоянии должен быть расположен пожарный извещатель от дренчерного оросителя

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Сентября 2014 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Не менее 0,5м

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Сентября 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

заказчик по данному проекту согласен ставить пожарные извещатели пламени взрывозащищенные марки "Пульсар". Я посмотрев их описание в интернете пришел к тому, что поставляются они в комплекте еще и с оптическим кабелем, а не медным и длиной всего 25 м, что для меня это мало, так как ППКП будет стоять далеко на за 25 метров.
Прошу Вас выслать типовой проект по установке пожарных извещателей пламени взрывозащищенного типа и ответить как быть с такой длиной кабеля!

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Сентября 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

не обязательно пульсар это как пример

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Сентября 2014 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Какой-то Вы зацикленый на типовых проектах.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Сентября 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы понять какие датчики нужно применить надо знать:
1. Назначение помещения + категория пожарной опасности для производственного помещения.
2. Размеры помещения.
3. Высота помещения
4. Наличие выступающих конструкций на потолке помещения и заставленность его оборудованием.
5. Связан ли процесс эксплуатации с испарениями или повышенным выделением пыли?
Это для начала.
Вы не делали никаких данных, начали с резервуаров и ищете типовой проект неизвестно на что.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Сентября 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Присоединяюсь к Дизелю, и добавлю свои 5 сольдо.
1. Проект сигнализации или автоматизации? Или то и другое?
2. Технологическая часть пожаротушения сделана? Вам задание они выдали?
3. Нефтехимия - конкретно предприятие?  Склады нефти и нефтепродуктов? Нефтепреработка? Что именно за объект? Т.к. от этого пляшет нормативка.
4. Вы имели отношение к слаботочным сетям? Или дайте пример - я переподпишу и пусть монтажник делает по правильному? (не в обиду, т.к. начальство может назначить на фронт работ по своему разумению).
5. Мы готовы помочь, правда еще не поняли в чем [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines