Схема развязки трёх ВЛ. Как связаны между собой участки ВЛ?
|
Количество просмотров - 2149
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sanches
|
Подскажите, как понимать такую развязку ВЛ (вложение)? Как связаны между собой участки ВЛ - 1,2,3? Можно предположить, что ВЛ(3) является двухцепной и представляет собой отпайку от одноцепных ВЛ(1) и ВЛ(2). Но эскиз опоры №21/1 говорит другое.
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ВЛ-3 выполнена на повышенных опорах (напряжение 10 кВ) и пересекает ВЛ-1 (10 кВ) над опорой. А ВЛ-2 является отпайкой от ВЛ-3. Но почему-то нет ни устройства ответвления, ни разъединителя. Я вижу ситуацию такой. Может ошибаюсь.
И ВЛ-3 не может быть двухцепной судя по эскизу опоры №21/1.
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Хорошо. Если ВЛ(1) и ВЛ(3) только пересекаются, то что значит та небольшая "перемычка" между их опорами в месте пересечения?
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мне кажется это не перемычка, а направление линии в обозначении опоры №21/1. Опора угловая, но почему-то одностоечной конструкции. Хотя угол большой и хорошо бы поставить подкос и даже не один.
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Sanches
|
А зачем тогда указывать направление линии от угловой опоры №21/1 в сторону опоры ВЛ(1)? Значит ВЛ(1) и ВЛ(3) соединены между собой? И тут же ВЛ(2) - отпайка от ВЛ(3). Это что, все три ВЛ соединены между собой? Что за ерудна?
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ВЛ-1 и ВЛ-3 не соединены между собой, а просто ВЛ-3 на повышенных опорах проходит над ВЛ-1. ВЛ-2 (проектируемая) является отпайкой от ВЛ-3 (существующей).
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Если вам не сложно, посмотрите пожалуйста полную схему прохождения трасс рассматриваемых ВЛ-10кВ: 1.проектируемой и 2.существующей(ЗАО "Ролт Инжиниринг"), идущих в параллель. Может быть, так вам сразу всё станет ясно. Смущают их 2 непонятных для меня пересечения, от чего и возникают все вопросы. А главный вопрос такой: являются ли проектируемая и существующая ВЛ независимыми? Проектируемая ВЛ запитана от проектируемой ПС-35/10кВ, а существующая ВЛ уходит куда-то дальше и никак не связана с проектируемой ПС-35/10кВ. К потребителю (КТПН-10/0,4кВ) также приходят эти две ВЛ. Выходит, что эти две ВЛ питаются от разных источников и являются независимыми (никак не могут соединяться между собой). Верно?
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрела. Немного понятнее стало, но не совсем. Может это закольцовка. Проектируемая ТП-400 кВА №3 может питаться как от ПС-35/10, так и от ВЛ-10 (ЗАО "Ролт Инжиниринг"), которая в свою очередь запитана видимо от другой ПС. Разъединитель стоит в районе опоры №282. Но непонятно для чего перемычка от опоры №17 до опоры №21/1 без установки разъединителя?
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И теперь стало понятно, что ВЛ-1 и ВЛ-3 не пересекаются, а ВЛ-3 является отпайкой от ВЛ-1. Все-таки в этом мместе необходимо секионирование или разъединитель. В общем решено не до конца.
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Если посмотреть на чертёж, то там на 2-ом участке между опорами №3 и №3** проектируемой ВЛ установлена камера КС-120. Может она отключает проектируемую ВЛ, подходящую к КТП-6/0,4кВ, когда необходимо питание подавать по сущ. ВЛ? Хочу сделать отпайку от запроектированной и существующей ВЛ для подключения потребителя 2 категории. Уже голова заболела - понять, являются ли эти 2 ВЛ независимыми.
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А в техусловиях или техническом задании про это не написано? Обычно пишут от каких ВЛ необходимо подключиться.
К сожалению ничем помочь не могу.
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Заказчик такой, что сам разбираться в этом не хочет, просит самостоятельно определить возможность подключения новых объектов.
Я нашёл ещё более развёрнутую схему трасс рассматриваемых ВЛ (вложение). Там самая нижняя ветка - обсуждаемый участок. По всей схеме проектируемая и существующая ВЛ-10кВ всячески соединяются, понаставлены камеры КС-120 (видимо для секционирования), так что трудно понять - как работают эти сети и на каких участках этих 2-ух ВЛ имеется напряжение от разных источников (если конечно эти 2 ВЛ запитаны от разных источников). В общем, головной боли не уменьшилось. Энергопро, спасибо за участие! Может ещё кто-то попробует высказать свои предположения?
|
|
|
|
Энергопро

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробуйте обратиться не к Заказчику, а в Сетевую организацию или в производственное отделение. К тем чьи это сети. Они-то должны знать как это работает.
|
Проектировщик (Заречный, Россия)
|
|
|
Grey-rnd
|
Может ещё кто-то попробует высказать свои предположения? Выскажу - звоните гл. инж. местного РЭС и нечего гадать на кафейной гуще, проектеров распросите...или чертеж получен полулегально?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
|